厂区内电缆穿管铺设要求多深?
silichip
Lv.3
2010年09月02日 22:05:12
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
厂区内电缆穿管铺设要求多深?我看上面写的是冻土层的深度,所以要求是0.7米,但如果穿管,深度是否可以减半,我们在有的厂里面,只埋0.5米,是否有严格的要求?
厂区内电缆穿管铺设要求多深?我看上面写的是冻土层的深度,所以要求是0.7米,但如果穿管,深度是否可以减半,我们在有的厂里面,只埋0.5米,是否有严格的要求?
ccccyq
2010年09月03日 20:11:23
2楼
规范只要求埋0.5米
回复
ccccyq
2010年09月03日 20:11:49
3楼
有冻土层例外
回复
zhao144731
2010年09月04日 07:56:21
4楼
规范做发埋0.8米有冻土层例外,注意工厂有大型车辆出入就要在埋深
回复