最近遇到一个现象:一高校学生宿舍电梯用双电源箱,共计12台,双电源选用PC级4p 63A,设计前级断路器为80/4P的塑壳,功率16.5KW.刚刚在调试阶段,目前共计4台都存在烧控制器现象。是使用不当还是质量问题?测量电压正常,盼高手指点如何找到原因?
最近遇到一个现象:一高校学生宿舍电梯用双电源箱,共计12台,双电源选用PC级4p 63A,设计前级断路器为80/4P的塑壳,功率16.5KW.刚刚在调试阶段,目前共计4台都存在烧控制器现象。是使用不当还是质量问题?测量电压正常,盼高手指点如何找到原因?