钢筋摆设的问题
jn123456789
2005年12月20日 15:42:48
只看楼主

粱是250宽的,配了6根25的,是3/3,4/2,2/4这个怎么来放好呢? 我的想法是第一排密些,如果下部钢筋就4/2,上部钢筋就2/4,如果截面放不下才采用3/3的.请师傅们谈谈看法

粱是250宽的,配了6根25的,是3/3,4/2,2/4
这个怎么来放好呢?
我的想法是第一排密些,如果下部钢筋就4/2,上部钢筋就2/4,如果截面放不下才采用3/3的.

请师傅们谈谈看法
免费打赏
yms168
2005年12月20日 16:03:58
2楼
一层放四根怎么能放得下,如果保护层厚的话,放3根都要放不下了!
回复
yms168
2005年12月20日 16:04:43
3楼
一层放四根怎么能放得下,如果保护层厚的话,放3根都要放不下了!
回复
xieling
2005年12月20日 16:43:48
4楼
混凝土保护层厚度按25mm算的话,一排放4根是可以放下的,如果是梁的下部就按2/4放置
回复
zw0423
2005年12月20日 17:12:13
5楼
是可以放下的,给你传个钢筋表,后面有最小宽度
回复
d113375743
2005年12月20日 18:34:13
6楼
一般都是 、
下部钢筋 下4上2
上部钢筋 上4下2
摆3根的不多
这么多的钢筋 怎么不把梁的宽度搞大一些呢
回复
jn123456789
2005年12月21日 11:58:09
7楼
因为建筑不允许呀,200最宽240的梁.
回复
ltw96
2005年12月21日 13:54:48
8楼
4楼说的对。一般情况下是这样的:
减去了两个保护层250-50=200
再减去4根筋200-4*25=100
4根筋有3个空挡,每个空挡100/3=33 没问题了
如果因环境类别或设计等其它原因增加了保护层的厚度则另当别论了。
回复
dingjg123@co163
2005年12月22日 09:31:04
9楼
下排2/4可以,上排就放不下了
回复
kepass
2005年12月22日 10:34:57
10楼
楼上的,上下排有什么区别??
回复
dingjg123@co163
2005年12月22日 17:04:47
11楼
上、下排钢筋间距要求不同