电度表计量经互感器接线问题
hb_0369
hb_0369 Lv.5
2010年09月02日 16:26:53
来自于变压器
只看楼主

现有两种接线方式:1、互感器二次线经过接线端子或接线盒后接入电度表2、互感器二次线直接接入电度表,据说是防止窃电。请各位专家分析一下 到底要采用哪种方式才是最合理 。是否有国家规范作为依据。本人认为应采用方式1

现有两种接线方式:
1、互感器二次线经过接线端子或接线盒后接入电度表
2、互感器二次线直接接入电度表,据说是防止窃电。
请各位专家分析一下 到底要采用哪种方式才是最合理 。是否有国家规范作为依据。
本人认为应采用方式1
免费打赏
state-grid
2010年09月02日 18:25:09
2楼
现在一般都是互感器的二次线经过电能计量联合接线盒再到电能表,接线盒也要用铅封封锁。
回复
wlszjs
2010年09月02日 18:29:36
3楼
谁说直接接入电度表的?都是先经过接线盒的,
回复
cai_gy
2010年09月03日 22:33:07
4楼
先经过接线端子
回复
mr_yon
2010年09月04日 06:58:57
5楼
两种方式都可以,加联合式接线合的是为了方便现场对电表进行校验.
回复
yanhan2980
2010年09月06日 05:47:35
6楼
不太明白。请斑竹指教呀。
回复
yangerlang
2010年09月06日 21:21:08
7楼
应该经过接线端子(接线盒)。
楼主可参见行业标准 DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则。
回复
hb_0369
2010年09月07日 10:52:54
8楼
非常感谢 是有非常重要的依据
回复
wfqzguiyan
2013年07月21日 21:58:04
9楼
规范点的是经过接线盒的