1.电晕,闪络这2个名词分别代表什么,有没有什么联系(电晕是电缆引线部分对空气放电,闪络是电缆引线部分对绝缘套管等放电,是不是这样?)2.安规上说拆开后的电缆头应三相短路接地,这样做为何?3.配电室内排风扇都是往外吹风,而不是往内吹风,这样做是不是防止灰尘等杂物进配电室?或者有其他作用?4.下图所示短路时,设备R里有电流流过吗?短路对设备R有没有影响
1.电晕,闪络这2个名词分别代表什么,有没有什么联系(电晕是电缆引线部分对空气放电,闪络是电缆引线部分对绝缘套管等放电,是不是这样?)
2.安规上说拆开后的电缆头应三相短路接地,这样做为何?
3.配电室内排风扇都是往外吹风,而不是往内吹风,这样做是不是防止灰尘等杂物进配电室?或者有其他作用?
4.下图所示短路时,设备R里有电流流过吗?短路对设备R有没有影响
2楼
1、曲率半径小的导体电极对空气放电,便产生了电晕。
闪络是,在高电压作用下,气体或液体介质沿绝缘表面发生的破坏性放电。
2、相当于在电缆头挂一把接地刀闸。拆下的电缆,如果还连在系统内,都要三相短接再接地,这样是为了安全考虑。
3、站房内设备发热,热度高,当然往外吹了。。。
4、考虑导线电阻的话,R应该是有微小的电流流过。图中那样短路的话,毁电源,R倒是没影响,不“工作”罢了。
回复
3楼
2.是为安全考虑,是为防止什么的呢?
3.不可以往室内吹?
回复
4楼
电缆三相短接再接地,是因为各线间,存在电容,特别是电缆较长时电容较大,所以短路接地,进行放电,保证安全。
至于往外排风,一是有利于散热,往外排风效率高;二是你说说原因了。
回复
5楼
支持2#说的有道理
回复