棘手问题
zhangxiaoping001
2005年12月20日 13:56:32
只看楼主

疫苗培养中的暖房,要求每个角落的温度:23~40℃,但是温度波动是0.5℃。难度很大,若是一点温度控制在这个范围就简单了,现在要求是整个房间温差不超过五度。房间面积有不到30个方,请诸位帮忙。

疫苗培养中的暖房,要求每个角落的温度:23~40℃,但是温度波动是0.5℃。难度很大,若是一点温度控制在这个范围就简单了,现在要求是整个房间温差不超过五度。房间面积有不到30个方,请诸位帮忙。
免费打赏
cuiguangy
2006年01月19日 11:54:58
12楼

为什么用恒温恒湿机不行?
回复
ahsoft
2007年01月21日 19:48:02
13楼
电加热,电热加湿,换气次数>30,冷水(不要用直膨),高效静压箱均匀布置,
回复
ahsoft
2007年01月22日 10:20:17
14楼
补充一下,底部四角回风,传感器取均值
回复
ahsoft
2007年01月22日 10:21:42
15楼
电加热要调功,单根加热管功率不能太大
回复
zhengshg1979
2007年01月22日 14:11:41
16楼
只要是室内有热湿负荷送风口处温度就低,精度是0.5的时候,送风温差为3度,那是指的工作区精度为0.5的时候,如果整个房间为0.5度,包括送风口处吗?那只能增大回风了,或者说二次回风?
回复
haiqin.li
2007年01月22日 15:41:21
17楼
好贴!!!!!!!!学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
yfwgood
2007年01月23日 14:04:27
18楼
我认为这应该算实验室,全封闭,最好用恒温恒湿
回复
123.tanyu
2007年01月23日 14:06:13
19楼
均温空间的设计不是难事,大家知道热管均温炉吗?只要确定了热管的工作压力,工作温度肯定均匀,只是投资比较大。再有就是增加室内气流组织的均匀程度,暖通的人都知道有个平行流送风,如果室内气流均匀,四周维护结构散热损失均匀,温度波动肯定小,控制起来就非常简单了。
回复
zhwei_1_1
2007年01月23日 22:29:56
20楼
这个不是送风精度的问题,主要是室内气流组织的均匀度。房间比较小,可以考虑顶送侧回,顶棚满布风口,两侧墙回风
回复
runlion
2007年01月24日 11:42:16
21楼
室内机选用嵌入机,最好是线控。再加循环送风机,底部四角回风。做过一次,是林业大学育苗中心。
回复

相关推荐