疫苗培养中的暖房,要求每个角落的温度:23~40℃,但是温度波动是0.5℃。难度很大,若是一点温度控制在这个范围就简单了,现在要求是整个房间温差不超过五度。房间面积有不到30个方,请诸位帮忙。

疫苗培养中的暖房,要求每个角落的温度:23~40℃,但是温度波动是0.5℃。难度很大,若是一点温度控制在这个范围就简单了,现在要求是整个房间温差不超过五度。房间面积有不到30个方,请诸位帮忙。
免费打赏
zhangxiaoping001
2005年12月20日 13:57:47
2楼
应该是不超过零点五度
回复
zcalert
2005年12月20日 15:00:25
3楼
加大换气次数,缩小送风温差
回复
zhangxiaoping001
2005年12月20日 15:10:07
4楼
暖房的级别是万级,也就是说换气次数已经是定值了。问过几个做过的,他们用的是恒温恒湿机,效果不好。为了调节温度一个房间放置了四五个探头,结果报警器一直在报警。
回复
zht2004
2005年12月20日 21:02:35
5楼



谁说换气次数非得是定值啊??
3F不无道理
回复
zcalert
2005年12月21日 08:36:59
6楼
这个问题值得好好探讨。
我认为送风量应综合考虑以下因素:
1.万级洁净度的要求。
2.空气调节的要求,0.5度的精度送风温差应控制在3度左右。
3.气流组织的要求,应对整个房间的送风气流做个分析,避免死角。

恒温恒湿机达不到这个精度的。
回复
jianqing_78
2005年12月21日 09:31:42
7楼
我公司的暖房也曾有过这个问题,没法子,在房间地面放置了几个电风扇,效果还行。
回复
jianqing_78
2005年12月21日 09:32:17
8楼
我想那是为了增加混风吧
回复
zhangxiaoping001
2005年12月21日 13:53:20
9楼
我说定值的意思是在一定范围内的定值,没有必要太高毕竟是万级房间。我想问一下七楼的,你们为什么放电风扇呢?是不是空调负荷不够?我现在答应甲方是孔板送风,这样送风比较均匀,温度好控制。只是这种送风方式没用过,不知道怎么做。静压箱的高度又怎么定?
回复
wjzhang_031
2005年12月22日 09:20:05
10楼


这是最好的解决办法!!!
回复
zhangyu519915
2006年01月09日 13:48:10
11楼
肯定要板孔送风,而且不要用恒温恒湿机,精度达不到!我试过!!!!
回复