请教各位大侠,有一个老厂房,屋架下弦高9米,现利用厂房的一个阳角在室内建两道相交隔墙形成一个房间。隔墙分别长12米和8米,墙高6米.墙上开有3.6*3.6米门洞另有几个窗户。原有厂房地坪为砼地坪100厚。我按现有规范验算过高厚比符合要求。但有人说这种长度和高度的隔墙还需设置圈梁和构造柱,但我查阅了规范(含抗震规范)没有找到这方面的要求,现请教各位我的做法是否可靠。

2005年12月20日 08:44:20
2楼
补充一下墙砖用的MU10普通,M7.5水泥砂浆。墙顶没有什么荷载。
回复
sunjy1
2005年12月20日 09:41:39
3楼
这种长度和高度的隔墙需设置圈梁和构造柱
回复
wuyuan9833
2005年12月20日 10:14:24
4楼
回复
ren221
2005年12月20日 10:19:42
5楼
如需设置应如何设置,请各位提个建议。另想请教关于必须设置构造柱和圈梁的要求出于何文件?
回复
d113375743
2005年12月20日 12:50:04
6楼
1、可以直接在地面上砌筑砖墙,那样的话不用构造柱了,可以每隔2-3米设一砖柱,建议墙顶设置钢筋混凝土压顶。
2、还有一种办法,就是采用轻质材料作为隔墙 ,比如说塑钢门窗的材料就是做小型房屋的好材料了。可以直接在现有地面上做。有专业施工队伍施工塑钢结构的轻型房屋。
3、如果地面承载力不够,又嫌砖柱不好看,而且砖墙还很高的话,建议破开地面作基础,一般挖500深就够了,2-3级放脚, 地圈梁,构造柱到顶,每高3米设置一道圈梁,压顶也设置圈梁。
圈梁和构造柱的钢筋都不用大 4根12 箍筋6@200就足够了。
4、砌体不高的话,也可采用空心砌块砌筑。
回复
mirage0330
2009年09月18日 12:23:11
7楼
非常感谢楼主的无私奉献