请问PC级ATS和CB级ATS的区别是不是PC级没有保护而CB级有保护呢?重要负荷是否宜采用PC级的ATS在PC级ATS前是否必须加熔断器?如果必须,那熔断器起什么作用?
请问PC级ATS和CB级ATS的区别是不是PC级没有保护而CB级有保护呢?
重要负荷是否宜采用PC级的ATS
在PC级ATS前是否必须加熔断器?如果必须,那熔断器起什么作用?
12楼
呵呵,8楼,虽然负荷开关型ATSE也是属于PC级的,但它并不是理想的ATSE。现在深圳XX公司有一种一体化型的PC级ATSE,用励磁做驱动源,转换速度比用断路器和负荷开关做成的ATSE都快。
其实从设计院总体电气设计来讲,选用PC级和CB级没什么大的区别,但因为目前市面上还没有做得很好的CB级ATSE,所以在一些重要场合我们还是选用PC级的好一些!
回复
13楼
PC级ATSE:能够接通、承载,但不用于分断短路电流的ATSE;
CB级ATSE:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。
一般消防泵宜采用PC级的ATSE,在PC级ATSE前加熔断器、断路器等设备,起短路保护作用!其他设备采用CB级ATSE.
回复
14楼
:victory:
谢谢
回复
15楼
同意2楼的说法。:victory: :victory:
回复
16楼
一般在民用住宅常用ATS
回复
17楼
励磁的建议不使用,在水立方已经爆了很多了。
回复
18楼
PC级双电源在前端是不应该加熔断器的 如果加了 就和CB级的双电源是一样的了。
回复
19楼
PC、CB在结构上有区别。
CB级的ASTE的主回路就是两个断路器,通过控制机构操作合分,其工作状态可以一分一合,也可以全切;
PC级的ASTE主回路是一个双位开关,工作状态只能一分一合。
回复
20楼
长见识了,学习了........
回复