电力系统接地技术手册中关于接地电阻的计算
taowei629
taowei629 Lv.3
2010年09月01日 22:47:33
只看楼主

<电力系统接地技术手册>(中国电力出版社) P42 有个棒环复合电极接地电阻计算公式,为什么我按上面的公式计算,随着接地网的增大或是土壤电阻率的下降,总的接地电阻越来越小(正常现象),但接着会出现负值,这不合理啊?是我计算错误还是公式有误?不知道有没有兄弟看过这部分内容。:kiss:

<电力系统接地技术手册>(中国电力出版社) P42 有个棒环复合电极接地电阻计算公式,为什么我按上面的公式计算,随着接地网的增大或是土壤电阻率的下降,总的接地电阻越来越小(正常现象),但接着会出现负值,这不合理啊?是我计算错误还是公式有误?不知道有没有兄弟看过这部分内容。:kiss:
免费打赏
taowei629
2010年09月01日 22:51:18
2楼
还有个问题,如果甲方(老外工程)坚持要求工厂内接地材料用铜,可不可以避雷引下线部分仍按国内做法用土建柱筋或圆钢明敷,与地下铜材接地网用热熔?还是说引下线也必须用铜?
回复