今天我看到一份电气图纸。他设计的空调供电线路是3*2.5mm2 BV铜芯线。带挂机空调有的是2台或着是3台或4台甚至5台。合不合理。不合理的理由。请各位大侠详细告知谢谢!
今天我看到一份电气图纸。他设计的空调供电线路是3*2.5mm2 BV铜芯线。带挂机空调有的是2台或着是3台或4台甚至5台。合不合理。不合理的理由。请各位大侠详细告知谢谢!
2楼
不怎么合理
回复
3楼
很不合理,线太细,负荷大。
回复
4楼
不合理!线太细了,时间长了可能会出事故!
回复
5楼
不合理!线太细了,过负荷
回复
6楼
我和设计图纸的沟通,他告诉我说2.5mm2 BV铜芯线承载电流28A,而一台挂机空调的电流大概是6A左右,带几台空调没问题,请大家帮忙怎样说复他?
回复
7楼
此帖不属于“继电保护”,应是配电类的,我把你转过去。
回复
8楼
空调回路一般用4平方的线,每台一回路,挂机多的话可以放大到3台每回路,
没具体文件说明,一般都这么设计
回复
9楼
线太细了,会有麻烦的
回复
10楼
"一台挂机空调的电流大概是6A左右"....
你可以请教他:"3*2.5mm2 BV铜芯线。带挂机空调有的是2台或着是3台或4台甚至5台"保护如何设置?
回复
11楼
dd顶顶
顶顶
顶顶
回复