最小配筋率的问题
led030214
led030214 Lv.5
2010年09月01日 17:06:53
只看楼主

各位,有个问题一直比较模糊,就是混凝土梁的最小配筋率的问题,什么时候用梁的全截面高度什么时候用梁的有效高度啊。

各位,有个问题一直比较模糊,就是混凝土梁的最小配筋率的问题,什么时候用梁的全截面高度什么时候用梁的有效高度啊。
免费打赏
twb0525
2010年09月01日 17:11:48
2楼
有效高度.....................................
回复
led030214
2010年09月01日 17:20:33
3楼
无论什么时候都用有效高度啊?我看施老的书上,尤其是混凝土的那部分有时候用截面的全高度啊?
回复
shengchutan
2010年09月01日 17:34:17
4楼
好好看下规范
回复
wjlhy8
2010年09月01日 17:45:56
5楼
简单点,当你验算配筋够不够的时候,用全截面,
当你需要用配筋率判断一些问题时,比如说梁配筋率要小于2.5%,就用h0
或者说配筋率大于2.0%时,箍筋要加大2mm时,用h0,等
回复
wjlhy8
2010年09月01日 17:47:59
6楼
或者有些公式里需要用到配筋率的时候,也用h0
回复
led030214
2010年09月01日 18:55:52
7楼
谢谢了,看了一下书,就像你说的那样,太感谢了,原来看混凝土那部分的时候就晕晕乎乎的,现在看高层有遇到了这样的问题,现在终于弄清楚了,非常感谢了!
回复
yang331327
2010年09月01日 19:21:15
8楼
纵向受力钢筋的最小配筋率详见《GB50010-2002》砼规范9.5.1中的注2,3,4。
根据构件是受压,还是受拉;是否偏心;大偏还是小偏的不同;采用梁(板)高h,还是有效高度h0。
计算结构最小配筋率时,是采用梁(板)高h,而不是有效高度h0;
根据实配或计算钢筋反算配筋率时,是采用有效高度h0,
回复
lbp120d
2010年09月02日 08:33:54
9楼
最小配筋率就是全截面,其余都是有效高度
回复
friendmy
2010年09月02日 11:34:35
10楼
我也为此事烦过,看一下规范,在计算变形和饶度及预应力时是用HO
回复
andywu227
2010年09月03日 08:15:03
11楼
8#理解是正确的,只有最小配筋率用h,其它用ho
回复