搁在剪力墙上的梁超筋
frank_zhang1229
2010年09月01日 16:37:37
只看楼主

PKPM计算时,搁在剪力墙上的梁,支座处也就是搁在剪力墙上那端的支座计算后发现负筋超筋,有什么好的解决方法?

PKPM计算时,搁在剪力墙上的梁,支座处也就是搁在剪力墙上那端的支座计算后发现负筋超筋,有什么好的解决方法?
飞刀
2010年09月01日 16:51:58
2楼
学习了
再看看资料先
回复
aaqq1000
2010年09月01日 17:19:05
3楼
如果是剪力墙平面外的梁,也就是与剪力墙垂直相交的梁,可以通过设铰接处理。这样的梁上部钢筋不宜配置较大,负弯矩较小,对剪力墙平面外影响会小一点。
回复
frank_zhang1229
2010年09月02日 08:49:59
4楼
补充下,上面说的这根梁一端是搁在了两道相互垂直的剪力墙的交接处。
回复
aaqq1000
2010年09月02日 12:18:48
5楼
这种梁宜按框架梁标注,加大梁截面,实际上这种在剪力墙平面内的梁受力同挑梁。
回复
frank_zhang1229
2010年09月03日 09:24:45
6楼
在SATWE调整信息中,已按初始值设定了梁端负弯矩调幅系数0.85,但搁在剪力墙上的梁,端部配筋率仍达3.5%左右,严重超标。
不知为何梁墙节点会出现这样的力学反应?程序按什么原理计算来着?
回复
dkjiang
2010年09月03日 09:42:41
7楼
这种梁看它的另一端的支座是框架柱、墙,或者是框架梁。如果是框架柱、墙对它的约束作用比较大,按框架梁设计;如果支座是框架梁,可以把墙处支座点成铰接,按普通梁设计,允许在剪力墙端处出现塑性铰。
回复
xmanfine
2010年09月03日 09:42:55
8楼
这种梁不宜加大梁截面,特别是不能随便加大梁高,这样会适得其反;可以减小梁高,加大梁宽,人为强行设为连梁,折减起刚度,使内力分配给其他构件。
回复
d1973
2010年09月28日 22:18:56
9楼
很好的问题,评论的也好,非常感谢,值得学习,谢谢啦:call: :call: :victory:
回复
forr
2010年10月07日 21:31:06
10楼
谢谢楼主上传的好资料
回复
hb-czg
2010年10月07日 21:48:43
11楼
与剪力墙垂直相交的梁,应对剪力墙采取措施加强剪力墙平面外刚度,在相交处增设相交的墙或设扶壁柱等。当梁跨度较小时,负弯矩较小,对剪力墙平面外影响较小,可以通过设梁为铰接,相交处在墙内设暗柱处理。
回复

相关推荐

APP内打开