第一次做桩基的工程,有几个问题需要大家帮忙看下:我做的是PHC桩,有抗拔,水平力的影响 1,施工前的试桩是设计性试桩,需要做竖向静载试验,是否需要做水平静载试验和抗拔静载试验不?规范上面说试桩时不少于总数的1%和3根,是不是每项都需要满足上面要求还是每根桩做三次试验? 2,本工程存在液化现象,计算单桩承载力时,液化土层是考虑折减的,而在试桩时是不会发生液化的,这些土层的侧摩阻力是不会折减的,在试桩时是提供折减后的承载力还是没有折减的承载力?
第一次做桩基的工程,有几个问题需要大家帮忙看下:我做的是PHC桩,有抗拔,水平力的影响
1,施工前的试桩是设计性试桩,需要做竖向静载试验,是否需要做水平静载试验和抗拔静载试验不?规范上面说试桩时不少于总数的1%和3根,是不是每项都需要满足上面要求还是每根桩做三次试验?
2,本工程存在液化现象,计算单桩承载力时,液化土层是考虑折减的,而在试桩时是不会发生液化的,这些土层的侧摩阻力是不会折减的,在试桩时是提供折减后的承载力还是没有折减的承载力?
3,一般在桩基检测时,是不是高应变和低应变都需要做?
2楼
第二条,关于液化折减。应该是没有液化,没有折减,所以提供没有折减的承载力。
回复
3楼
1、抗拔需要试验 抗侧不知 抗侧要求高时不要用PHC(上海不是倒了一个了么?)你的桩同时抗压和抗拔么?为什么要同时满足?
2、肯定是提供没有折减的承载力
3、都要按桩基检测规范的要求来 试验抽取的数量不同而已
另:设计前打的试桩是破坏性的吧 提供的是极限承载力
回复
4楼
1。管桩不宜做抗拔桩,若你设计的桩存在抗拔工况,应尽量采用预制混凝土实心方桩(非预应力)。
2。管桩抗剪切能力很弱,当桩承受水平推力时,不应采用预应力管桩,应优先采用钻孔灌注桩或是预制实心方桩(可提高砼强度等级,并适当加大配筋)。
3。前期场外试桩最少应静载荷检测三根,且前期试桩应尽量布置在不影响楼座布桩的空闲场地。
4。存在液化土层的桩基设计时,桩长必须穿透液化土层,且桩端入非液化桩端吃力层。当采用钻孔灌注桩时,桩身配筋在液化土层区段内不应减少配筋。
5。前期场外试桩静载荷检测是做破坏性试验,确定单桩极限承载力,检测报告中所提供的承载力值为不考虑液化土层的折减。
6工程桩检测包括静载荷检测(检测承载力)和低应变检测(检测桩身完好性),一般不做大应变检测,而且基坑开挖后,大应变检测很困难,设备很难运行到基坑内,即便设备能运行到基坑内的话,运行过程中也会对其它工程桩造成不利影响,仅在基坑周边对边桩进行大应变检测也无实际意义。
回复
5楼
1,施工前的试桩是设计性试桩,需要做竖向静载试验,是否需要做水平静载试验和抗拔静载试验不?规范上面说试桩时不少于总数的1%和3根,是不是每项都需要满足上面要求还是每根桩做三次试验?
答:均需满足要求。
2,本工程存在液化现象,计算单桩承载力时,液化土层是考虑折减的,而在试桩时是不会发生液化的,这些土层的侧摩阻力是不会折减的,在试桩时是提供折减后的承载力还是没有折减的承载力?
答:液化只是在抗震演算的时候考虑,试桩不用计算的哦
3,一般在桩基检测时,是不是高应变和低应变都需要做?
答:看桩基设计等级啊,甲级的不能做高应变
回复
6楼
非常感谢大家的意见,自己明白了不少?我做的A字杆的那种基础,计算模型是按照拉压杆计算的,所以会有一部分是考虑抗拔的,规范上面说如果PHC承受抗拔和水平力的话需要详细计算后才能使用。而丙级基础是可以靠经验计算来处理,而不是必须做这方面的试验吧
回复
7楼
非常感谢大家的意见,自己明白了不少
回复
8楼
楼主的贴子很好,从各位的回贴中学到了不少东西,谢谢各位:handshake
回复
9楼
学习了:time:
回复
10楼
为什么管桩不能用作抗拔桩呢
回复