18层左右的剪力墙结构板式高层住宅,最好在7度区。并附上简单的工程简介,如层数,层高,建筑面积,钢筋、砼等级标号,每层单元数及户型大约的面积。

18层左右的剪力墙结构板式高层住宅,最好在7度区。并附上简单的工程简介,如层数,层高,建筑面积,钢筋、砼等级标号,每层单元数及户型大约的面积。
免费打赏
qihailong2000
2006年12月14日 17:33:32
102楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶  顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶 顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶  顶顶顶顶
顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶   顶顶 顶顶
顶顶  顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶  顶顶顶 顶顶   顶
顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶   顶顶顶   顶顶顶顶
顶顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶 顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶  顶  顶   顶顶
顶顶   顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶  顶顶顶顶
顶 顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶   顶   顶 顶顶顶顶
顶顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶顶 顶 顶顶顶顶
顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶 顶顶 顶顶顶顶顶 顶顶顶顶
顶顶顶  顶顶   顶顶顶顶 顶  顶顶 顶顶 顶顶顶顶
顶   顶顶顶顶    顶顶顶顶顶 顶顶顶   顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
cy.429
2006年12月24日 12:08:14
103楼
学习学习!
剪力墙结构和框架结构的钢筋用量相差多大,湖北地区?
回复
he1975he1975
2007年01月04日 14:14:06
104楼
没看到图,估计06年的设计不会再保守了,应在60-70KG/M2.
回复
zhy137098
2007年01月04日 14:19:52
105楼
没做过,没有发言权。

学习一下。
回复
xianshihe
2007年01月04日 16:01:26
106楼
洒家也贡献一个
广东、七度设防、框剪、地下二层、裙楼5层(商场)、塔楼18层、建筑面积10万平方米,钢筋含量58kg/m2。
回复
pierro
2007年01月05日 09:11:34
107楼
钢筋含量的影响因素实在是很多,一般在签订合同时,都会写入。通常分为地上和地下分别限制。本人通过作招投标代理的朋友得到一些资料,如下:
七度区,地上部分:框架,30~42kg/m2;框剪,37~45kg/m2;剪力墙,50左右(指墙身采用二级钢,而本地区二级钢最小直径为12,所以本值有些偏大,如用三级钢,会在30~48范围内浮动)。
地下部分:由于基础形式的不同,很难有准确的统计,一般起始标准定为90kg/m2。
回复
pierro
2007年01月05日 09:16:00
108楼
另外建议本版斑竹,将各人发上来的数据,做成表格,形成纪录,以便查阅,同时我们作为结构设计的人,如何在设计的过程中,很快的估算用钢量,也是应该思考的问题。
回复
jinzhikai
2007年01月05日 11:07:44
109楼
框架结构,荷载1000KG,层高6米,跨度6-8米,独立基础三级钢筋,单位用量68.7KG,是否钢筋量合理?
回复
天涯居士
2007年01月05日 16:10:12
110楼



我觉得还有两个很重要的参数大家没考虑,
场地土类别(一般是二类)对含刚量的影响大;
还有就是风荷载,基本风压的大小,
回复
tnt-8846
2007年02月13日 23:09:33
111楼
北京某二十二层住宅楼 全现浇剪力墙满堂红基础
地下2层,地上22层,檐高62.6米 一类工程
钢筋88.78/平米。