2楼
在一般情况下,独立柱基础的净反力不允许小于零。
对于单层厂房无吊车荷载的柱基础,当取用有风荷载作用的效应组合时,允许基础底面不完全与地基土接触,但基础底面与地基之间零应力区面积不应超过基础底面面积的25%,并且应验算受拉边基础底边在自重及上部土重作用下的受弯承载力。请参阅周果行编著《房屋结构毕业设计指南》第528页。
回复
3楼
根据建筑地基基础设计规范,偏心距小于或等于1/6基础宽度时,可根据规范提供的公式计算。当偏心距e>b/6时(图5.2.2),pkmax应按下式计算:
pkmax=2(Fk+Gk)/3la (5.2.2-4)
式中
l--垂直于力矩作用方向的基础底面边长;
a--合力作用点至基础底面最大压力边缘的距离。
回复
4楼
建议别这样设计,风险很大,地下的东西不好说
回复
5楼
抗震规范要求不能大于15%
回复
6楼
如果有小于0,底板弯矩怎么计算???
回复