"剪刀梯应分别设置前室,"前室是否包括合用前室?
rainman2005
2005年12月19日 00:06:27
来自于通风排烟
只看楼主

塔式住宅剪刀楼梯设置一个防烟楼梯间前室,另一个以消防电梯合用前室作为出口,这时塔式住宅剪刀楼梯间能否只设一个风道,而不必再按两个楼梯分别设加压送风系统? 请问大虾:高规 6.1.2.3 "剪刀梯应分别设置前室,"这里的前室仅仅是指防烟楼梯间前室?合用前室算不算?????

塔式住宅剪刀楼梯设置一个防烟楼梯间前室,另一个以消防电梯合用前室作为出口,这时塔式住宅剪刀楼梯间能否只设一个风道,而不必再按两个楼梯分别设加压送风系统? 请问大虾:高规 6.1.2.3 "剪刀梯应分别设置前室,"这里的前室仅仅是指防烟楼梯间前室?合用前室算不算?????
免费打赏
rainman2005
2005年12月19日 00:14:39
2楼
怎不见高人指点一下??版主有何高见??
回复
hhbox
2005年12月19日 16:14:12
3楼
剪刀梯应分别设置前室是对组成剪刀梯的两部防烟楼梯间而言的.这时候两部防烟楼梯间是允许合用一个加压送风竖井的!
回复
rainman2005
2005年12月19日 23:51:11
4楼
不知是我没把问题讲清楚,还是这个问题太低档了,竟如石沉大海...........还好版主留点面子.不过您所讲的"剪刀梯应分别设置前室是对组成剪刀梯的两部防烟楼梯间而言的.这时候两部防烟楼梯间是允许合用一个加压送风竖井的!"这点我也毫不疑虑,但是剪刀楼梯所分别设置的前室,一个为防烟楼梯间前室,另一个为合用前室时,这时的塔式住宅剪刀楼梯间还允许合用一个加压送风竖井吗?
回复
hhbox
2005年12月20日 08:45:32
5楼
加压送风是为了保证人员疏散安全,合用前室只是防烟楼梯间和消防电梯合用,有效疏散口还是两个;如果两部防烟楼梯合用一个前室,有效疏散口实际只有一个,所以为提高防烟楼梯间疏散安全性,这时候需要每部楼梯分别设置加压送风系统!
回复
rainman2005
2005年12月20日 11:11:33
6楼
版主所说的"加压送风是为了保证人员疏散安全,合用前室只是防烟楼梯间和消防电梯合用,有效疏散口还是两个";其意思是同意"剪刀楼梯所分别设置的前室,一个为防烟楼梯间前室,另一个为合用前室(即剪刀楼梯的另一个出口直接为合用前室)时,这时的塔式住宅剪刀楼梯间允许合用一个加压送风竖井"?
回复

相关推荐

APP内打开