一级抗震等级算梁端剪力,柱端弯矩的时候,到底是按Mbua那个公式,还是Mb的那个公式?砼规,11.3.2和11.4.2。好像有例题是都算挑大值,有的就按普通的算,9度设防是按Mbua没问题,一级呢?
一级抗震等级算梁端剪力,柱端弯矩的时候,到底是按Mbua那个公式,还是Mb的那个公式?砼规,11.3.2和11.4.2。好像有例题是都算挑大值,有的就按普通的算,9度设防是按Mbua没问题,一级呢?
2楼
:L :L :L :L :L 求正解
回复
3楼
还是2个公式多用吧,取大!
回复
4楼
规范不说得很清楚么,9度跟一级框架按Mbua那个
回复
5楼
考试的时候给一个算一个,两个都给,都算,取大值
回复
6楼
取大值,仔细看规范...
回复
7楼
哦,规范确实写了,主要是有道题,也没比较,直接就挑了一个公式算了
回复
8楼
一般来说,一级框架,按照实际配筋的公式占主导,所以,一般由第2个公式控制,当然了,完整的是两个都算取大。
回复
9楼
四楼已经说的很清楚了,规范里也说了,9度,和一级框架按11.3.2-1计算,且不小于11.3.2-2,就是说要取大值。
回复