好多设计进线断路器前面都有一个隔离开关,想问一下,这个隔离开关需要比下面那个断路器大一级吗?如果大一级,那么上级的断路器整定需要再比这个隔离开关大一级吗?如果是这样,进线电缆岂不是被放大很多?
好多设计进线断路器前面都有一个隔离开关,想问一下,
这个隔离开关需要比下面那个断路器大一级吗?
如果大一级,那么上级的断路器整定需要再比这个隔离开关大一级吗?
如果是这样,进线电缆岂不是被放大很多?
2楼
隔离开关没有保护功能。
断路器要能保护隔离开关不过载、动稳定及热稳定。
应该怎么配合自己好好想一下吧。
回复
3楼
没有人回答啊!自己顶一下!困扰啊!
回复
4楼
楼上的意思是不是,隔离开关应该比下面的断路器大一档,上级的断路器可以和这级的隔离开关整定电流相同,我这样理解对吗?这样两级断路器有选择性,隔离开关也不会过载。
回复
5楼
继续问题,还有一种可能,上级短路器比下级放大一级,下级的隔离开关和断路器整定电流相同,这样是不是也可以?
问题确实很弱,不过确实困扰了偶:(
回复
6楼
隔离开关应该比下面的断路器大一档,上级的断路器可以和这级的隔离开关整定电流相同,这样两级断路器有选择性,隔离开关也不会过载。而且隔离开关没有保护作用的,只要上级的断路器和下级的比较就可以。和隔离开关没有关系。
回复
7楼
不错不错不错
回复
8楼
顶六楼,受教了。
回复