预作用式喷洒系统
hongcai520
hongcai520 Lv.2
2005年12月18日 18:17:03
来自于防雷减灾
只看楼主

请教在预作用式喷洒系统中电动阀也要连到自动报警回路里吧?没作过呀,请有经验者指教指教!!

请教在预作用式喷洒系统中电动阀也要连到自动报警回路里吧?没作过呀,请有经验者指教指教!!
免费打赏
大胡子
2005年12月19日 08:47:54
2楼
要联。
回复
hongcai520
2005年12月19日 10:37:39
3楼
在消防控制室内要显示阀的运行及故障状态,对吧,还有一个问题,电动阀的电源是利用自动报警回路中的电源吗?
回复
hongcai520
2005年12月19日 10:38:44
4楼
现在对这个预作用喷洒系统没有什么概念,能给讲一讲吗,谢谢了!
回复
李兴龙机电科技
2005年12月19日 11:07:10
5楼
系统的说明详设备专业的规范,电气部分可看新图集04x501.
回复
hongcai520
2005年12月21日 10:21:49
6楼
手头没有这本图集04x501,有电子版的,给传一份,不胜感激!!!
回复
李兴龙机电科技
2005年12月21日 12:50:09
7楼
我还想电子版那。