卫生间等电位接地做法?
yyww8888
yyww8888 Lv.2
2010年08月31日 20:42:51
来自于防雷减灾
只看楼主

卫生间等电位接地做法有什么要求啊。。。

卫生间等电位接地做法有什么要求啊。。。
加肥猫
2010年08月31日 21:32:29
2楼
本版块有图集,楼主可以看看
回复
lushuihen
2010年09月01日 22:20:25
3楼
卫生间接地应根据设计要求,带淋浴的卫生间是一定要接地,接地的做法:卫生间设等电位箱或叫等电位端子板,凡卫生间内的金属管道,带金属的把手都要做等电位连接,具体做法参考标准图集
回复
juehao
2010年09月02日 13:00:05
4楼
带淋浴的卫生间要接地,并且如果有插座等PE线的,要把PE线跟卫生间局部等电位连接,这样可以更加确保人身安全,因为在人湿透的情况下,很小的电压就可以使人触电,比如12V电压,所以一定要局部等电位连接。
回复
n_yj
2010年09月06日 14:45:58
5楼
卫生间局部等电位端子板联接,一般卫生间区域内低层板筋全部点焊,板筋利用圈梁要和本层防雷引下不少于2处可靠焊接!具体可参考《等电位联接图集》

[ 本帖最后由 n_yj 于 2010-9-6 14:47 编辑 ]
回复
star_2010
2010年11月10日 14:25:08
6楼

插座PE线的,要跟卫生间局部等电位连接是图集还是规范有要求?能说明一下吗?我查了图集只是说应包括卫生间内金属给排水管,金属浴盆金属采暖管以及建筑物钢筋网,并没说插座的PE线~
回复
lyx756670500
2012年10月23日 20:04:10
7楼
图集上也只写与钢筋网片连接,具体也没有说网片应该怎么焊;插座PE线,在图集第8页有说明,如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连。
回复
shsxh666
2012年10月27日 22:12:51
8楼
卫生间局部等电位端子板联接,一般卫生间区域内低层板筋全部点焊,板筋利用圈梁要和本层防雷引下不少于2处可靠焊接!具体可参考《等电位联接图集》
回复
keke0532
2012年11月04日 14:31:38
9楼
不能和引下线连接吧,应该和等电位连接干线连接或接地干线
回复

相关推荐

APP内打开