高、低压电机的保护整定值设定
ppbear
ppbear Lv.2
2005年12月18日 10:11:50
只看楼主

高手请赐教:低压电机的热继电器的整定值是依据电机的额定电流设定还是依据电机的启动瞬间电流设定?这个整定值与额定电流或者是启动电流是什么关系?对于多个低压回路的系统,进线系统的断路器整定值的是否就是各个回路额定电流的总和?或者比这个总和要大一些?它们之间的关系是什么?对于高压电机的热继电器及断路器的整定又是如何确定的?如Ue=6000V,Ie=127A,Pe=1000KW的高压电机,断路器的整定及热继电器的整定分别是多少?

高手请赐教:低压电机的热继电器的整定值是依据电机的额定电流设定还是依据电机的启动瞬间电流设定?这个整定值与额定电流或者是启动电流是什么关系?对于多个低压回路的系统,进线系统的断路器整定值的是否就是各个回路额定电流的总和?或者比这个总和要大一些?它们之间的关系是什么?对于高压电机的热继电器及断路器的整定又是如何确定的?如Ue=6000V,Ie=127A,Pe=1000KW的高压电机,断路器的整定及热继电器的整定分别是多少?
免费打赏
王磊
2005年12月18日 21:02:53
2楼
低压电动机的热继电器,应按电动机的额定电流进行设定,不能按照启动瞬间设定。
高压电动机(6KV)的断路器我没有见过可以整定的,只是见过用电流互感器的二次电流线串如电流继电器,或者热继电器进行控制断路器的跳闸线圈,关于你的电动机整定电流,应该看你的互感器的变比进行整定。
回复
dingchuanhua
2005年12月19日 08:41:29
3楼
低压电机一般按额定电流的0.9~1.1倍整定。
这么大的电机功率因数只有0.75?是什么异步机?能不能介绍一下?
回复
ppbear
2005年12月26日 10:01:07
4楼
这是西安西玛电机厂生产的高压电机,但是我们认为这个电机无论是从体积还是从外观来看,制作都很粗糙,防水措施特别差,有的地方螺丝都错位了。我们买了半年,在安装时发现箱体内积水竟然达到了1cm,严重不合格。如果想知道这个电机的具体情况,可以去他们的网站看看。
回复
swl8206
2008年09月17日 12:55:45
5楼
高压电动机有专门的外设保护装置吧,断路器上没见过可以整定值的