我朋友的工厂装了电容补偿后,他向我反应当投入电容时会使电机的转速下降,求助各位大虾,是什么原因,会不会是接线的问题.
我朋友的工厂装了电容补偿后,他向我反应当投入电容时会使电机的转速下降,求助各位大虾,是什么原因,会不会是接线的问题.
2楼
没有影响的,
注意电容容量不要太大了
http://www.china95598.com
回复
3楼
交流电动机转速n=60f(1-S)/p
其中f为电源频率50Hz;S为电动机的转差率;p为电动机的极对数
可以看出与电容补偿无关!
回复
4楼
多谢各位大虾,我会继续关注.随时上传最新结果.
回复
5楼
这是完全不可能的。
回复
6楼
如果是手动投入补偿电容的话,可能的原因就是系统过补偿,使系统电压下降,注意功率因数表合理投补偿电容。
回复
7楼
不会吧 楼上的好象说错了吧 电容过补只能抬高电网电压 而不会使系统电压下降
回复
8楼
只能会抬高电压不会使电压下降,倒送无功的话,供电局会罚钱的.
回复
9楼
交流电机的转速是由电源频率决定的,而不是由电压决定的。
回复
10楼
交流电机转速虽然由频率确定,但是电压影响电机的输出转矩。
如是电压低了,电机转速会有所下降,电流有所上升,以提高输入转矩,与负荷平衡。
个人想法。。。
回复
11楼
对的,但普通电机这个转速变化很小,通常忽略不计。