请问各位设计人士,您在图纸上量度电缆长度时,乘上多大的系数呢?根据电缆设计规范,室内的可以乘以1.05,但是户外的是多少呢?特别是户外的地形有点坡度的,又是多少呢?
请问各位设计人士,您在图纸上量度电缆长度时,乘上多大的系数呢?根据电缆设计规范,室内的可以乘以1.05,但是户外的是多少呢?特别是户外的地形有点坡度的,又是多少呢?
42楼
我计算时除按图纸测量外,还考虑电缆上柜、盘电缆的长度,一般不乘系数,你们按图纸计算长度时有没有考虑
回复
43楼
电缆上柜、盘电缆的长度是另计,至于图纸上测量的长度鉴于在实际中有拐弯、地面不平整定而乘上系数。
回复
44楼
一般不另外乘系数,因为在计算电缆长度时已将电缆的长度计算了(预留的),计算的准确与否就要看他对现场及图纸是否非常了解!!
回复
45楼
从图纸上先算出水平+垂直,然后乘1.015%或1.025%,再加上附加量
其中,附加量的计算:1、配电柜出线加2米
2、配电柜进线加2+1.5=3.5米
3、如果进电缆沟加1.5米
回复
46楼
电缆长度的计算的规定是:水平长度加垂直长度,再加上预留长度即为该电缆全长。
经典实用,做多了,自己可以总结出一个系数或函数关系式
呵呵
自己发明的系数
回复
47楼
用全统定额有规定的计算方法,有的按系数,有的按规定加长度,不能单用一个系数确定,可能与实际有差别,但定额就是这样规定的.
回复
48楼