请问各位设计人士,您在图纸上量度电缆长度时,乘上多大的系数呢?根据电缆设计规范,室内的可以乘以1.05,但是户外的是多少呢?特别是户外的地形有点坡度的,又是多少呢?
请问各位设计人士,您在图纸上量度电缆长度时,乘上多大的系数呢?根据电缆设计规范,室内的可以乘以1.05,但是户外的是多少呢?特别是户外的地形有点坡度的,又是多少呢?
2楼
请问各位.
回复
3楼
我是户内户外一起乘1.1的系数,在实际中没出现过问题,也没剩余很多的
回复
4楼
我将户内的乘以1.06,户外(有坡度的山地)乘以1.08,但我的客户老是说我算多了.
回复
5楼
我也是
回复
6楼
我干民用的,从来不数电缆长度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
7楼
我在计算电缆长度时通常乘以1.2的系数.因为考虑到现场施工和图纸的绘制有很大出入.不是很准确但是不会造成缺量或损失.
回复
8楼
你们乘系数干什么用???量长度干撒??算电压损失么???
回复
9楼
还是保守一点吧!多了总比少了好
回复
10楼
这样看来,我觉得自己取户外1.08的系数也不算大了。
回复
11楼
要提供电缆长度给用户,让他买电缆有个底啊?
回复