谁的悲哀?【广州造价5700万雨污分流工程管道错位污水难排】
sdeec
sdeec Lv.3
2010年08月31日 11:59:57
只看楼主

摘自网易新闻http://news.163.com/10/0831/04/6FCUJGEB0001124J.html造价高达5700万元的龙口西路雨污分流工程,动工几月后竟在7月份停了,原因是预留的对接管道比施工的管道高出一米。停工一个多月来,作为单行道的龙口西路出现经常塞车路人行路难的状况。据称该工程计划在9月30日前完工,而更改排污线路要多花费100多万元。广东省政协常委孟浩在多次实地考察后痛呼:“一个造价高达数千万元的雨污分流工程,竟然因出现新修排污管道错位的低级错误瘫了一个多月,让人痛心……这简直就是在糟蹋纳税人的钱。”

摘自网易新闻 http://news.163.com/10/0831/04/6FCUJGEB0001124J.html
造价高达5700万元的龙口西路雨污分流工程,动工几月后竟在7月份停了,原因是预留的对接管道比施工的管道高出一米。停工一个多月来,作为单行道的龙口西路出现经常塞车路人行路难的状况。据称该工程计划在9月30日前完工,而更改排污线路要多花费100多万元。广东省政协常委孟浩在多次实地考察后痛呼:“一个造价高达数千万元的雨污分流工程,竟然因出现新修排污管道错位的低级错误瘫了一个多月,让人痛心……这简直就是在糟蹋纳税人的钱。”

难堪现状

停工月余 管道裸露

上月28日,市民刘先生向记者介绍,龙口西路雨污分流工程施工现场就在其上班的单位楼下,他对该工程的进度比较了解。刘先生称,该工程于几个月前就开工了,但到7月中下旬,即将收尾的工程却突然停了。“我打听到,原来是排水管道埋设到天河路预留口处时,出现了高低错位近一米而无法连接的情况。”刘先生说,对于这一低级错误他完全无法理解。“难道施工前不用规划设计的,闭着眼睛就开挖?”

刘先生称,他曾多次看到施工人员在现场商讨如何处理这一问题,但一直没有结果,导致工程停工一个多月无人问津。他气愤地说:“见过失败的工程,没见过这么失败的,这不是糟蹋纳税人的钱吗?”8月28日中午11时左右,记者与孟浩来到龙口西工程现场,发现整个工地较凌乱,却没有一名施工人员,现场也没贴任何与工程有关的告示。在龙口西路与天河路交会处,路面被挖出一个大坑,里面积了不少污水,坑的一面(龙口西路方向)露出一截大型排污管道,里面淌着污水,但对面却无相应管道接上。

据刘先生介绍,这是因为早先天河路预留的排污管至今还被土埋着,与现在的管道高低错位近一米,对接不上。附近报刊亭的女老板证实了这一说法。“这个排污工程一个多月前修到报刊亭后面就突然停工了,到现在还没解决问题。”该女老板无奈地说,“这个工程拖拖拉拉这么久都没解决,行人走路麻烦,还挡住了客源,我的生意也没法做。”

污水难排 交通常堵

记者在现场看到,因工程挖掉了龙口西路一半的路面,导致该处频繁出现交通阻塞的现象,经常出现人车抢道,完全无法通行的状况。

“除交通外,由于管道的污水无法排走,对附近的居民生活和两个地下停车库造成极大影响。”孟浩告诉记者。记者随后来到赛格电子城地下停车库查看,发现该处停车场入口处的污水因无法排出,目前水位快上涨至地面,车库内有不少淤泥。市民对此亦是意见颇大。“龙口西路原本就不宽,还是单向行驶,现在搞管道工程占了一半路,搞得这里天天车排长龙。”市民陈小姐说,她下班从天河路转入龙口西到帝景苑,至少得花20分钟。

附近居民告诉记者,今年5月份下了一场暴雨,这一车库就因该片区排污不畅导致涨水严重,数十辆车因此遭殃。“如果排污管道再不畅通,一遇大雨后果将不堪设想。”孟浩说。

问题在哪?

承建方:完全按施工图施工

为了解详细情况,昨日上午10时,记者再次来到龙口西工程现场,发现原先裸露的土坑已被填埋,一施工人员正将洞口用井盖封住。据施工负责人介绍,这是他们采取的临时措施,目的是为了先将该片区污水排出。

据该负责人介绍,市民反映的情况确实存在,但不确切。“我们把管道铺至天河路时,才发现那边的接口比我们所了解的高了一米,这样就出现了对接不上的情况。”该负责人说,由于天河路处的接口是以前别的施工单位预留的,出现这一情况他们也始料不及。

那么当初施工时为何不进行核查呢?对于这一问题,工程承建方市三建市政工程经理刘付亚富告诉记者,当初他们也有前往现场核实,但没有核查其具体高度。“因为要核查的话得把岗顶BRT车站部分地面拆除,十分麻烦。”刘付亚富告诉记者,他们作为施工单位,是完全按照设计院的施工图施工的。

省政协常委问责

孟浩:责任单位应为疏忽埋单

“一个数千万元的工程,怎么会犯这样的一个低级错误?要是不现场调查我都不敢相信。”省政协常委孟浩说,“特别是工程停工后,相关部门在长达一个多月的时间里不作为,导致市民生活受到极大影响,这一行为更是让人感到寒心。”

“只要多用点心思,事先核实一下,这个错误完全可以避免。”孟浩气愤地说,“现在因为相关部门的一个小小的疏忽,超半亿的工程可能就要废了,现在就算多花100多万元也不知效果如何,他们简直就是在糟蹋纳税人的钱。”孟浩认为,对于这次事件,上级政府一定要将相关单位的责任一追到底,所造成的费用,也应该由责任单位埋单。

同时他还表示,工程停工了,但现场却找不到负责单位的任何联系方式,这也是政府工作的缺陷所在。据他所知,香港连修根电线杆都贴有通知、道歉说明,上面写好了联系电话以便联系。“广州要建文明城市,政府首先就要把这些做好。”孟浩说。

事件进展

该工程九月底完工

据刘付亚富介绍,这一工程为德欣小区、猎德片区等雨污分流改善系统工程的一部分,整个工程造价为5700万元。记者了解到,目前施工方已将情况报告给天河区项目办,并组织各单位拟定了一份新的施工方案。

刘付亚富告诉记者,经过排查后,他们在现场十余米开外的天河路上,找到了另一个位置较低的排污管,施工方拟定通过“顶管施工”的方法将这两个管道相连。

记者了解到,新改的排污线路将横跨龙口西路,经由西边的保利大厦后才能完全贯通。为了避免影响龙口西路的交通,施工方将先复原龙口西路右边管制的道路以便车辆通行,并在龙口西路左半边进行开挖。

更改线路多花百万

据刘付亚富介绍,由于需要更改排污线路,预定资金不足,所以他们已打报告向天河区项目办申请增加投资。据其介绍,这更改的10余米排污线路将多耗资100多万元。

刘付亚富告诉记者,由于新开的线路地下埋有煤气管道等,施工条件极为复杂,因此整个工程将比预定工期延长10天左右,9月30日前可全部完工。
免费打赏
simuy
2010年08月31日 12:20:56
2楼
广东省政协常委孟浩在多次实地考察后痛呼:“一个造价高达数千万元的雨污分流工程,竟然因出现新修排污管道错位的低级错误瘫了一个多月,让人痛心……这简直就是在糟蹋纳税人的钱。”我觉得真是说得太到位了!就是糟蹋纳税人的血汗钱~
回复
sxhssb
2010年08月31日 17:08:11
3楼
我都没话好说了。。。。现在的政府真是。。算了。和谐一点
回复
ljlzlzlljl
2010年09月01日 08:10:24
4楼
我觉得设计院应该也有问题。做设计时,没有搞清下游接出管的标高,就敢出图,岂不是太儿戏了:Q
回复
jerrysmile15323
2010年09月01日 08:39:08
5楼
设计院的责任比较大吧,没有彻底搞清楚接管标高就进行设计,想当然的做法肯定出问题。以后可要警惕了,关键数据还是得靠事实说话。
回复
驰骋天下1973
2010年09月01日 10:24:44
6楼
来来去去都是市民的悲哀。
回复
sdeec
2010年09月02日 10:20:03
7楼
问题总要有个根源的,哪个环节出的问题就该向谁问责!同时给广大市政设计人员也提了个醒啊!
回复
roadingrain
2010年09月02日 12:59:06
8楼
纳税人们的钱啊。。。。
回复
wooo21
2010年09月02日 16:14:13
9楼
估计是原来预留的管,标高没有按原设计预留足够深度(埋浅了,图省事),而设计院是按原来的竣工图来对接,现场核实的比较困难。
而施工时,应该先核实出水口标高,看能不能对接上,而不是先做上游管,而对接!
回复
dm972002
2010年09月06日 18:27:27
10楼
施工这样的重力管理应从下游往上游施工,施工设计说明里也应该明确说明这一点,比较汗啊,以后设计时一定要注意这方面的问题
回复
d5192009
2010年09月07日 11:59:45
11楼
问题可以归纳如下:
1、设计是按按照规划图纸设计的,但是没有委托测绘队进行勘察
2、施工前,应该对接驳口标高进行复核
3、原管道施工单位未按图纸进行施工
4.、工程验收不仔细,马虎过关
5、事后处理办法不对,就近接入污水管?忽悠大家,这么大的工程,这么大的流量,随便接入老管网,势必造成不堪重负!