R407C充注时步骤是怎么样的?
quandunhai
quandunhai Lv.13
2005年12月17日 16:47:31
来自于制冷技术
只看楼主

R407C充注时步骤是怎么样的?

R407C充注时步骤是怎么样的?
免费打赏
sunchiwei
2007年01月21日 16:49:02
2楼
一般情况下,补液可以和R22一样充注,考虑到R407C是非共沸制冷剂,如果漏液量超过40%—50%,建议重新抽真空,定量加注制冷剂,以免影响制冷效果
回复
北冰洋
2007年01月21日 20:11:58
3楼
补充一点:R407C冲注时,需将装氟的罐倒置,以保证冲注进去的混合制冷剂的各组分的配比符合要求。
回复
zyfjyt
2007年01月22日 09:50:15
4楼
回复