旁通阀设定压差的确定及其实际工作情况
sjp7-8
sjp7-8 Lv.9
2005年12月17日 16:00:16
来自于制冷技术
只看楼主

大家好,我是暖通专业大四的学生,正在编写一个空调冷冻水系统水力计算的程序,遇到了一个问题:分集水器之间的旁通阀的压差该如何确定,下面的选择哪个正确: 1 末端用户全开,旁通阀关闭时分集水器间的压差作为控制压差; 2 为保证冷机蒸发器流量不小于一定值而确定的压差作为控制压差; 老师推荐用第一种方式,但我想只要末端用户开启率不为100%,那么旁通阀一定会开启,而实际好像却不是这样。当压差大于设定值时,旁通阀慢慢打开,直到压差符合设定值后,系统是否能稳定在这样的状态不再改变?

大家好,我是暖通专业大四的学生,正在编写一个空调冷冻水系统水力计算的程序,遇到了一个问题:分集水器之间的旁通阀的压差该如何确定,下面的选择哪个正确:
1 末端用户全开,旁通阀关闭时分集水器间的压差作为控制压差;
2 为保证冷机蒸发器流量不小于一定值而确定的压差作为控制压差;
老师推荐用第一种方式,但我想只要末端用户开启率不为100%,那么旁通阀一定会开启,而实际好像却不是这样。当压差大于设定值时,旁通阀慢慢打开,直到压差符合设定值后,系统是否能稳定在这样的状态不再改变?
向大家请教一下,实际情况下旁通阀的设定压力是如何确定的,实际工作情况时怎样的?
免费打赏
峰哥
2005年12月17日 19:29:55
2楼
有这方面设计的网友,希望能提供一些资料!能够提供资料的奖励20分!
回复
烟雨江南
2005年12月17日 22:53:18
3楼
压差傍通阀的设置的作用是;在定流量的状态下,为了防止在末端电磁阀开启太少或不开的情况下,管道特别是末端压力太高而设置的.总的来说,相当于安全阀的作用.具体的设置值可根据系统的受压情况而设定.
回复
sjp7-8
2005年12月18日 08:44:09
4楼

那么在实际工程中是如何“根据系统受压情况而定”的呢?有人研究过认为在实际中只要末端负荷率不太小,那么分集水器压差以及系统水量变化可以保持在较小的变化范围内,旁通阀开启的机会很少(见附件),这是不是跟旁通阀设定有关啊,请各位高手不吝赐教,呵呵
回复
烟雨江南
2005年12月18日 19:49:22
5楼
系统受压情况就是设备管道等所能承受的安全压力.不用研究也可以知道只要末端负荷率不太小,即末端电磁阀关闭率不高,此时系统的沿程阻力变化就会保持在较小的范围内,旁通阀当然不用开启.旁通阀的作用相当于安全阀,而不是普通的调节阀.这是一个很简单的问题,但要理解好概念.