电力系统振荡
zg001
zg001 Lv.2
2005年12月17日 15:27:31
来自于电站工程
只看楼主

谁可以谈谈电力系统振荡的原因与结果及预防措施?

谁可以谈谈电力系统振荡的原因与结果及预防措施?
免费打赏
yyx2001@co163
2005年12月17日 19:37:55
2楼
我想知道这个的现像和处理方法

哈哈, 我是搞仿真的!!
回复
zyz8438
2005年12月19日 00:07:25
3楼
当发生短路或突然有大负荷切除或投入时,发电机与大系统之间的功角会发生变化,发电机的输出功率就会沿着发电机的功角特性曲线来回摆动,这就是电力系统的振荡。
电力系统振荡的结果有两种:
一个是发电机的输出功率和负载能重新在一个点上实现平衡,经过一段时间的振荡后达到稳定。
一个是发电机的输出功率和负载能无法再在任何一个点上实现平衡,从而导致发电机失去同步。
回复
yxwliul
2005年12月19日 11:54:16
4楼
无功出现大幅缺额好不好出现振荡?
回复
lizhenbao_jinan
2005年12月24日 22:04:34
5楼
发电机的原动机输入力矩突然变化,如汽轮机调速汽门犯卡又回复动作;系统发生突然短路;大机组或大容量线路突然变化等.通常,短路是引起系统振荡,破坏稳定运行的主要原因.

至于振荡引起的结果正如三楼电老鼠说的,有两种:其一发电机能稳定在新的工作点保持同步运行,其二造成发电机失步.

预防是多方面的,有继电保护上的要求,如快速切断故障线路;也有运行操作上的要求,如避免使发电机的容量大于被投入空载线路的充电功率,避免发电机带空载线路启动和以全电压向空载线路合闸;也有设计上的考虑,如避免发生发电机的次同步共振.
回复
lizhenbao_jinan
2005年12月24日 22:05:47
6楼


无功缺少应该是电压降低,对于电网来说,无功不会出现大幅缺额的,否则电网就崩溃了
回复
cwsjzgf
2005年12月25日 21:21:03
7楼
斑竹分析的很有道理.
回复
sgcyecho
2005年12月26日 19:29:46
8楼
学了一下!
回复
binyan.76
2005年12月28日 17:33:21
9楼
说的不错啊,继续学习.
回复
wjx_1982
2005年12月28日 17:53:29
10楼
呵呵```
回复
超龄不惑驹
2005年12月29日 10:45:24
11楼
电力系统振荡问题:就在今年下半年,华中电网发生了一次振荡,差点造成华中网崩溃。随后华中网在宜昌召开事故(问题)专门会议,分析和查找原因。
所以现在小的水电站也要求设低频振荡保护了。