请教,塑料给水管的过路段如何设置防护套管?
rongh_2002
rongh_2002 Lv.2
2010年08月31日 10:49:10
只看楼主

DN70的PPE管,防护钢套管设置多大的?有什么设置要求?

DN70的PPE管,防护钢套管设置多大的?有什么设置要求?
免费打赏
simuy
2010年08月31日 12:22:12
2楼
设置一根DN100的焊接钢管吧.多深啊,不至于太浅吧?
回复
rongh_2002
2010年08月31日 12:48:49
3楼
深度可以满足覆土0.7。是市政绿化管PPR。最大的DN100。只设置大一级钢管就可以了吗?
回复
tomilare
2010年09月01日 11:27:01
4楼



一般都是大一级
设置钢套管
回复
明太祖
2016年05月03日 21:13:14
5楼
tomilare 发表于 2010-9-1 11:27 一般都是大一级设置钢套管防护钢套管设置多大的
回复
明太祖
2016年05月03日 21:14:06
6楼
防护钢套管设置多大的
回复
nbgyhj
2016年06月18日 17:36:28
7楼
大一级呀,如果你是DN100管,你可以用DN125
回复
plong2000
2016年07月23日 10:03:54
8楼
穿铁路应执行《铁路给水排水设计规范》(TB10010-2008)之规定:
1.jpg 2.jpg
如果是高速公路,应执行《埋地给水塑料管道技术规程》之规定:
4.2.6 埋地给水塑料管道穿越高等级路面、高速公路、铁路和主要市政管线设施时,宜垂直穿越,并应采用钢筋混凝土管、钢管或球墨铸铁管等作为保护套管,套管内径不得小于穿越管外径加100mm且应与相关单位协调。
如果是市政道路,可以采用钢套管,套管内径应比外径大100mm,应该采用D219×8的钢套管。
回复
waterwold
2016年07月24日 21:44:51
9楼
plong2000 发表于 2016-7-23 10:03 穿铁路应执行《铁路给水排水设计规范》(TB10010-2008)之规定: 如果是高速公路,应执行《埋地给水塑 …谢谢大神分享
回复
lkk光棍
2016年07月25日 08:39:18
10楼
最好选用DN150钢管,DN70加壁厚
回复