9米净空高度的箱包车间喷淋如何考虑
wewe1983
wewe1983 Lv.2
2010年08月31日 08:48:37
只看楼主

  本人接到一个工程共3个单体:1~2车间,辅助用房  本工程工程名称:箱包有限公司;子项名称:1#车间,2#车间。  2#车间建筑面积:2500平方  生产类别为丙类,建筑耐火等级二级。  车间定性为箱包车间属易燃车间,按规范需设计喷淋系统。  其中1#车间只有一层,层高净空高度为9米,已无法采用自动喷水灭火系统,按自动喷淋灭火规范6.11条采用闭式系统的最大净空高度为8米;按建规8.57条建筑面积大于5000m2且无法采用自动喷水灭火系统的丙类厂房,宜设置固定消防炮等灭火系统。

  本人接到一个工程共3个单体:1~2车间,辅助用房
  本工程工程名称:箱包有限公司;子项名称:1#车间,2#车间。
  2#车间建筑面积:2500平方
  生产类别为丙类,建筑耐火等级二级。
  车间定性为箱包车间属易燃车间,按规范需设计喷淋系统。
  其中1#车间只有一层,层高净空高度为9米,已无法采用自动喷水灭火系统,按自动喷淋灭火规范6.11条采用闭式系统的最大净空高度为8米;按建规8.57条建筑面积大于5000m2且无法采用自动喷水灭火系统的丙类厂房,宜设置固定消防炮等灭火系统。
  2#车间从建规很自规分析:(1)面积没超过5000平方消防水炮不考虑;(2)闭式系统已无法保护
  方案:是不是采用开式喷头或者采用快速响应系统;还是喷淋系统就不上了,直接上消火栓就可以。
  这一点很不清楚,请假各位前辈最后的方案应如何定?
wewe1983
2010年08月31日 11:31:49
2楼
9米净空高度的箱包车间喷淋如何考虑
回复
sandyowen
2010年09月05日 18:54:32
3楼
貌似可以采用喷头上面安装集热罩,形状就像白炽灯圆形大灯罩的东东,个人觉得原理是一样的,安装高度自然可以下降,不知消防部门能否批准。
回复
caoyansong66666
2010年09月09日 13:26:12
4楼
学习,学习。。
回复
wwm8412
2010年09月09日 23:01:03
5楼
学习来了,继续关注吧。
回复
jim191965395
2010年09月09日 23:20:35
6楼
怎么没有高手来发表下意见,关注中!!!顶起!!:time:
回复
smell008
2010年09月10日 08:16:28
7楼
可采用高大净空场所的大流量喷头
回复
绯红
2018年07月10日 16:36:02
8楼
12.png
回复

相关推荐