08案例真题-----关于除湿机
shan_linda
shan_linda Lv.2
2010年08月30日 21:30:41
只看楼主

15.某仓库容积为1000m3,梅雨季节时,所在地的室外计算干球温度为34℃,相对湿度80%,现要求库内空气温度为30℃,相对湿度为50%,选用总风量为2000m3/h的除湿机除湿。已知,建筑和设备的散湿量为0.2kg/h,库内人员的散湿量为0.8 kg/h,库内自然渗透的换气量为每小时一次,按标准大气压考虑,空气密度区1.2kg/m3时,除湿机出口空气的含湿量应为下列哪一项?A. 4.5~5.5g/kg干空气

15.某仓库容积为1000m3,梅雨季节时,所在地的室外计算干球温度为34℃,相对湿度80%,现要求库内空气温度为30℃,相对湿度为50%,选用总风量为2000m3/h的除湿机除湿。已知,建筑和设备的散湿量为0.2kg/h,库内人员的散湿量为0.8 kg/h,库内自然渗透的换气量为每小时一次,按标准大气压考虑,空气密度区1.2kg/m3时,除湿机出口空气的含湿量应为下列哪一项?
A. 4.5~5.5g/kg干空气
B. 5.6~6.5g/kg干空气
C. 6.6~7.5g/kg干空气
D. 7.6~8.5g/kg干空气
怎么感觉除湿机的条件没给够,无法求解?
免费打赏
lcclyy
2010年08月31日 15:59:38
2楼
34度 80% d 27.3g 30度50% d 13.3g
换气带进 1000x1.2(27.3-13.3)=16800g=16.8kg
设备人员 02+0.8=1kg 需要除湿量 16.8+1=17.8
17.8//2000x1.2=0.00742kg/kg =7.4g/kg 13.3-7.4=5.9g/kg
选 B

[ 本帖最后由 lcclyy 于 2010-8-31 16:01 编辑 ]
回复
yuxuan1225
2010年08月31日 20:42:16
3楼
厉害,学些了
回复
shan_linda
2010年09月01日 11:58:12
4楼
谢谢,明白了!
回复
lovsam
2010年09月01日 18:10:11
5楼
二楼厉害啊,学习二楼!