我公司高压是10KV进线。变压器是400V 1600VA 负载就按变压器最大负载来算吧 电流约2300A请问高压侧最大电流多少?埋地高压电缆要用多大线径?另外求10KV高压电缆载流量表[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2010-8-31 18:27 编辑 ]
我公司高压是10KV进线。
变压器是400V 1600VA 负载就按变压器最大负载来算吧 电流约2300A
请问高压侧最大电流多少?埋地高压电缆要用多大线径?另外求10KV高压电缆载流量表
[
本帖最后由 hzieezsy 于 2010-8-31 18:27 编辑 ]
2楼
是我问的太简单了?
回复
3楼
:) :) :) :) 我来算算
回复
4楼
变压器容量是1600KVA吧,如果在高压侧电压是10KV的情况下(如果电压低于10KV,电流会增大)大约是93A,也不知道算的对不对,仅供参考。
回复
5楼
进线电缆的选择,需短路电流计算后得出。
回复
6楼
过路,学习一下。:lol
回复
7楼
xuexile ,huidade henhao
回复
8楼
学习了,如果把计算过程写出来就好了。:time:
回复
9楼
高压侧电流是92.4A。埋地高压电缆用35mm2的铠装电缆。型号你找手册查一下。
回复
10楼
高压电缆最小截面要求是50,高压电缆截面按经济电流密度考虑,并进行短路热稳定校验
回复
11楼
我们这高压电缆都要求是120的了
回复