11层高层不做火灾自动报警,火灾时如何通知人员疏散
bigshoes
bigshoes Lv.7
2005年12月16日 18:30:33
来自于防雷减灾
只看楼主

如题,在有火灾自动报警的时候,是用声光报警器或者火灾应急广播的方式来通知人员疏散的,那么11层小高层住宅,是否需要有类似功能的设施?或者不需要?

如题,在有火灾自动报警的时候,是用声光报警器或者火灾应急广播的方式来通知人员疏散的,那么11层小高层住宅,是否需要有类似功能的设施?或者不需要?
免费打赏
guoyong1980
2006年12月04日 20:55:18
12楼

这样即省钱 也比较实在 !

高规有的地方是有问题的!
回复
wj98329
2006年12月05日 15:49:49
13楼
渗光报警!
回复
parapary
2006年12月05日 20:47:03
14楼
LZ,你说的11层高层住宅肯定属于二类高层。报警规范要求必须做火灾报警系统。这个系统里面包括:消火栓按钮、火灾应急广播或者火灾警报、手动报警按钮。当然这些应该设在楼梯口或电梯前室。户内是不需要设的。
你这种建筑探测器也可以不设。当然如果有地下汽车库的话,就要设了。
回复
bigshoes
2006年12月06日 01:58:00
15楼

现在我碰到矛盾的事情就是,
高规里没有要求做报警,
但是报警规范又将这样的建筑划归为二类保护对象!!!
回复
dsgtzy
2006年12月06日 15:01:14
16楼
拜托:看规范,规范怎么写我们就怎么做,剩下的只能和消防部门商量。高规里没有要求做报警,自己解决
回复
dav_chen
2006年12月19日 15:49:36
17楼
喊~~~~~~~~~
回复
tkiteasy
2006年12月22日 02:40:40
18楼


做不做看高规火规 怎么做看报警规范

所有的建筑都设计上火灾报警系统显然会增加安全系数,但是代价不菲
因此才有规范来给个界限 哪需要做 哪不需要做 说白了就是花最少的钱 达到最好的效果
以后如果经济好了 提高标准也是完全有可能的
目前的话 甲方有钱 愿意做 那么小房子都做上也可以 否则的话 达到规范要求就可以了

如果高层没有做火警系统 那么只有基本靠吼了 :)

顺便说一下 二类塔式高层住宅的电梯式消防电梯 其他的不是
回复
zhongsheng_
2006年12月22日 20:47:38
19楼
19层就设
回复
ghostwode
2008年04月21日 19:00:23
20楼
火灾自动报警系统设计规范

3.1条文解释。。

3 系统保护对象分级及火灾探测器设置部位

3.1 系统保护对象分级

《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《人民防空工程设计防火规范》、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》对火灾自动报警系统的设置规定仅列出有代表性的部位。经多年实践,有较多的设计及监管部门认为规定不够具体、明确,随意性大,难以贯彻执行,要求具体规定设置部位。因此《火灾自动报警系统设计规范》编制组,在修订中增加了设置部位的内容。由于各类防火规范在建筑物分类问题上表述各有不同的侧重,如《建筑设计防火规范》侧重于建筑物的耐火等级、防火分区、层数、面积、火灾危险性;《高层民用建筑设计防火规范》侧重于建筑物的高度、疏散和扑救难度、使用性质。各种防火规范对火灾自动报警装置设置的阐述不多,仅列举出设置的个别部位,对未列出的,在执行上只能按性质类比参照。本规范力求与有关各种防火规范衔接,采取视建筑物为保护对象,按火灾自动报警系统设计的特点和要求,将各种建筑物归类分级,并对各级保护对象火灾探测器设置部位作出相应规定的办法,使之既与有关各种防火规范协调一致,又起到充实互补的作用。
回复
wj98329
2008年04月22日 17:27:02
21楼
主要还是当地的消防要求,每个地域都不一样!