2楼
现在叫防护阀门,材质与压力都有要求的!!
回复
3楼
谁说一定要使用防爆波阀门的?只要符合规范要求就行!
按照《人民防空地下室设计规范GB 50038—2005 》的具体要求
6.2.13 防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装应符合下列要求:
1 当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从人防围护结构引入时,应在人防围护结构的内侧设置;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置;
2 防护阀门的公称压力不应小于1.OMPa;
3 防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀;
4 人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。阀门应有明显的启闭标志。
回复
4楼
请到建筑给水排水版发贴!!
回复
5楼
参见人防规范
回复