求助:风机盘管电机功率匹配的问题
zhou7856558
2010年08月30日 16:34:56
来自于中央空调
只看楼主

刚毕业,什么也不懂,进了一个小公司也没人教我,靠自己摸索。希望在这个论坛的每个人都能做我师父教我点东西。谢谢大家能照顾新人。好了现在说下我的问题, 我们公司现在抽检的风机盘管出现电机功率不匹配的问题,输入功率高于国家标准,我查了一些资料了解电机输入,输出功率的关系,和风机风量冷量和输出功率的关系,领导叫我和厂家沟通,调整输入功率,怎么个沟通法,应该说些什么?完全没经验, 希望做过这些的师父们教教我。谢谢

2010年08月31日 01:07:40
2楼
这个要看使用的情况,老看标准也不行。如果需要安静一点的地方,电机在18-25W左右当然功率越小越好。 需要风量大一点的话功率在30-40W以上。
有要求厂家是很容易满足你的,他们的模具一样的,零部件是可以替换的。
至于你说厂家不符合国家标准就不对了,别欺负厂家没人啊,有的是人跟你说道。何况现在网络这么发达。一搜就出来了。何况你还不懂。
:lol

[ 本帖最后由 zhukuoyue 于 2010-8-31 01:09 编辑 ]
回复
sysdh2010
2010年10月18日 14:04:52
3楼
沟通。叫厂家在资料上把功率写小一点。呵呵
回复
zxlahtc1
2010年10月18日 17:16:29
4楼
公式:P=1.2*A(风量,m3/min)*B(全压,mmAq=0.1*Pa)/6120/0.66。
比如,风机盘管风量2000m3/h,压头150PA,那么需要电机为:P=1.2*2000/60*150/10/6120/0.66=0.149KW。然后选用大一级功率的电机。

[ 本帖最后由 zxlahtc1 于 2010-10-18 17:19 编辑 ]