避雷带问题
lytn2005
lytn2005 Lv.4
2010年08月30日 16:10:10
来自于防雷减灾
只看楼主

办公楼要做避雷带,办公楼为38mx6m,女儿墙高出楼顶700mm,按第三类防雷建筑,现在让我迷惑的是,用不用在办公楼中间再加一道避雷带,就是网格做成19mx6m的两个,假如加的话,避雷带支架做多高啊?对混凝土材料有没有要求啊?

办公楼要做避雷带,办公楼为38mx6m,女儿墙高出楼顶700mm,按第三类防雷建筑,现在让我迷惑的是,用不用在办公楼中间再加一道避雷带,就是网格做成19mx6m的两个,假如加的话,避雷带支架做多高啊?对混凝土材料有没有要求啊?
lytn2005
2010年08月30日 19:45:10
2楼
呃……看来还得自己想啊……
回复
iamcmh
2010年08月31日 09:19:03
3楼
三类防雷如果屋顶面宽度不大于20M,可仅沿周边敷设一圈避雷带。
女儿墙上的避雷带,如按60米滚球半径能保护到屋顶,也不用中间加避雷带。
多看看《建筑物防雷设计规范》吧。
回复
ccccyq
2010年08月31日 19:56:12
4楼
要在办公楼中间再加一道避雷带,它可以暗敷
回复
lytn2005
2010年09月02日 13:24:07
5楼
谢谢四楼,我就是这么做的,呵呵
回复
woheni2010
2010年11月10日 21:43:36
6楼
对 我也是这样处理的多
回复

相关推荐