变压器出现相位角变化是什么原因造成的
lvye-xian
lvye-xian Lv.2
2005年12月16日 14:19:59
来自于变压器
只看楼主

我公司变电站两台110KV变6KV变压器分列运行,现由一路供电。两台变压器在低压侧母联开关闭合后,B相电压比其他两相低200V,请问各位此种现象是否是两台变压器B相相位角不一致造成的?变压器出现相位角变化是什么原因造成的,有否解决办法?谢谢各位。

我公司变电站两台110KV变6KV变压器分列运行,现由一路供电。两台变压器在低压侧母联开关闭合后,B相电压比其他两相低200V,请问各位此种现象是否是两台变压器B相相位角不一致造成的?变压器出现相位角变化是什么原因造成的,有否解决办法?谢谢各位。
免费打赏
zyz8438
2005年12月18日 16:09:27
2楼
母联开关没有合闸之前,B相电压正常吗?
回复
lvye-xian
2005年12月18日 16:16:35
3楼
母联开关没有合闸之前,两台变压器所带的两段B相电压均正常。两台变压器任意一台带两段B相电压均正常。
回复
zyz8438
2005年12月18日 17:46:36
4楼
变压器并列之前,应该已经检查了变压器并联的条件了,变压器的接线组别应该一样,应该不会出现你说的B相电压的相位角不同的现象
回复
lvye-xian
2005年12月18日 20:50:24
5楼
两台变压器各项性能参数完全一样,设计就是可分列和并列运行的。以前经过多次并列运行从未出过这个问题,这个问题是头一次出现。
回复
zyz8438
2005年12月18日 23:42:59
6楼
这种情况还真不好分析!看看有没有高人指点!
回复
liu80906
2005年12月22日 12:44:40
7楼
如果以前变压器并列运行正常,此前未经更换线圈大修,相位应该没有问题(相位不对变压器保护会动作跳闸)。怀疑是调整过两变压器高压侧分接头且对应相不一致引起。
回复
zyz8438
2005年12月23日 16:23:58
8楼

有一定道理!
回复
jia-1979
2005年12月26日 12:29:51
9楼
分接头不一致不应该光B相不一样。低200V也没什么大问题!是不是负荷有关系
回复
sgcyecho
2005年12月26日 19:51:58
10楼


晕,上面的怀疑好大胆。小弟不是太懂,高手快来指明!
回复
liu80906
2005年12月27日 09:52:51
11楼
据lvye-xian提供:“母联开关没有合闸之前,两台变压器所带的两段B相电压均正常。两台变压器任意一台带两段B相电压均正常。”;“两台变压器各项性能参数完全一样,设计就是可分列和并列运行的。以前经过多次并列运行从未出过这个问题,这个问题是头一次出现。”可知:
1.异常出现与负荷无关;
2.只有当两变压器并列时才出现异常;
因此,两并列变压器参数不一致是唯一原因。
无励磁调压变压器其调压分头是分相操作的,调整中造成不一致是有可能的。
回复