GB13955-2005剩余电流动作保护器
supergzj
supergzj Lv.5
2005年12月16日 13:37:19
只看楼主

最近看到一个关于“剩余电流动作保护器”的新版规范,有不少是强条,我扫了一眼,发现上面写了以下地方的末端要带漏电保护:1、生产用的设备。2、户外设备。我靠,这下变成到处都上漏电保护了。因为手头没有规范说明,对上面的两点所指的范围不明确。我们的电气头头本着有杀错,无放过的精神一引申,得出屋面的通风空调设备属于户外设备,都上漏电保护,包括没楼梯上去根本没人碰的着的屋面风机。开关生产厂家看到这个规范应该高兴死了,业绩可创新高了。

最近看到一个关于“剩余电流动作保护器”的新版规范,有不少是强条,
我扫了一眼,发现上面写了以下地方的末端要带漏电保护:
1、生产用的设备。
2、户外设备。
我靠,这下变成到处都上漏电保护了。
因为手头没有规范说明,对上面的两点所指的范围不明确。
我们的电气头头本着有杀错,无放过的精神一引申,得出屋面的通风空调设备属于
户外设备,都上漏电保护,包括没楼梯上去根本没人碰的着的屋面风机。

开关生产厂家看到这个规范应该高兴死了,业绩可创新高了。
业主就惨了点,钱用了,开关容易误跳了。

还有,那位大哥有此规范及说明的电子版,请分享分享。

注:此规范2005.12.01开始实施。
免费打赏
moonlight
2005年12月26日 15:01:26
42楼
[转帖]漏电保护器的技术误区

漏电保护器的技术误区

http://www.hc360.com 2005年6月22日14时26分 慧聪网电气行业




在两网改造中,大量使用了剩余电流动作漏电保护器,几年过去了,事实证明,漏电保护器损坏、人为解除运行现象非常严重。用电损耗问题,安全用电问题仍然严峻。纠其原因是多方面的,但直接原因是漏电保护器的频动、拒动,严重影响了正常用电,使管、用电人员对漏电保护器失去信心,甚至放弃。


漏电保护器的频动,包括两个方面:

一是电网确有接地时,漏电保护器正常动作。在这种正常动作中,因电网老化、气候环境变化,电网产生接地点引起的动作占绝大多数,而因人身触电引起的动作则是极少数。可以想象,能够正常用电是人们的第一需求,为了防止发生概率极低的人身触电伤害而招致频繁的停电,影响正常生产和生活当然会造成人们的烦恼。

二是电网本来没有发生接地,而是漏电保护器在以下情况下可能产生误动:

1,由于漏电保护器是信号触发动作的,那么在其它电磁干扰下也会产生信号触发漏电保护器动作,形成误动。

2,当电源开关合闸送电时,会产生冲击信号造成漏电保护器误动。

3,多分支漏电之和可以造成越级误动。

4,中性线重复接地可能造成串流误动。

可见,由于漏电保护器在技术上就存在这些产生误动的可能性,会使漏电保护器的频动问题更加严重,更加复杂。


从技术原理上分析,漏电保护器也存在可能产生拒动的技术误区。

1,当中性线产生重复接地时,会使漏电保护器产生分流拒动,而中性线重复接地点是很难找到的。

2,当电源缺相,所缺相又正好是漏电保护器的工作电源时,会产生拒动。


由以上分析可以看出,漏电保护器在实际使用中发生的频动、拒动问题,既有客观环境和管理的原因,也有漏电保护器本身技术上的误区。尤其是使用漏电保护器要求电网中性点必须接地,而漏电保护器的技术误区大多与电网中性点接地有关:

其一,由于中性点接地,电网相线的支撑物常年承受相电压,因而支撑物被击穿,形成电网接地点,造成泄漏,引起漏电保护器频动。

其二,由于中性点接地,当相线偶尔接地时,会立即产生很大的泄漏电流,不仅增大电损,易引起火灾,更会加剧漏电保护器的频动。

其三,由于中性点接地,当人身触电时,会立即产生很大的电击流,对人的生命威胁非常大,即使有漏电保护器也是先遭电击,再动作保护,如果动作迟缓或失灵,后果会更加严重。

其四,由于中性点接地,电网对地分布电容接在回路中,会加大开关合闸时的对地冲击电流,造成误动。

其五,由于中性点已经接地,中性线发生重复接地很难被发现,中性线重复接地会使漏电保护器发生分流拒动和串流误动。

可见漏电保护器的确存在着技术误区,而且这些技术误区与电网中性点接地是密切相关的,而使用漏电保护器时,电网中性点又不能不接地,因此在漏电保护器的技术思路内解决其频动、拒动问题是不大可能的。



回复
dian504
2005年12月26日 15:42:58
43楼

同意
回复
liufangping
2005年12月29日 16:05:20
44楼
回复
技师丨八戒
2005年12月30日 13:13:53
45楼
我们都去开漏电保护器厂吧,能发达的.我现在的工地都没有几个箱子装了
回复
m2z
2005年12月31日 20:49:37
46楼
天哪,来吧,让强条来得更猛烈些吧.
回复
老字号
2006年01月05日 10:53:45
47楼
有规范吗
回复
zxf138@co163
2006年01月08日 10:35:08
48楼
生产用的设备和户外设备这两条是在旧规范上新增的,对民用建筑影响可能不算太大,
但对工业配电来说,在开关上的投资可能增加100%,而且条文中并没有列出可以放宽的条件,
一大堆屋面设备也要加漏保,一年也没两个人去碰一下,白费钱。
而且甲方在这里费了钱,就会想办法在别的地方省回来,可能会有更多安全隐患。
回复
kxz
2006年01月09日 18:47:04
49楼
各位:谁知道哪有GB13955-2005电子版?
回复
sjwsjh
2006年01月11日 12:43:02
50楼
GB13955应该是《漏电保护器安装和运行》,而且是不是有2005版的没见过。现行规范应该是《漏电保护器安装和运行》GB13955-92,并不是《剩余电流动作保护器》GB13955-2005,是否有我就不知了,如有能否给个电子文件呀,谢谢
回复
老字号
2006年01月11日 12:48:10
51楼
GB13955应该是《漏电保护器安装和运行》,而且是不是有2005版的没见过。现行规范应该是《漏电保护器安装和运行》GB13955-92,并不是《剩余电流动作保护器》GB13955-2005,是否有我就不知了,如有能否给个电子文件呀,谢谢
回复