GB13955-2005剩余电流动作保护器
supergzj
supergzj Lv.5
2005年12月16日 13:37:19
只看楼主

最近看到一个关于“剩余电流动作保护器”的新版规范,有不少是强条,我扫了一眼,发现上面写了以下地方的末端要带漏电保护:1、生产用的设备。2、户外设备。我靠,这下变成到处都上漏电保护了。因为手头没有规范说明,对上面的两点所指的范围不明确。我们的电气头头本着有杀错,无放过的精神一引申,得出屋面的通风空调设备属于户外设备,都上漏电保护,包括没楼梯上去根本没人碰的着的屋面风机。开关生产厂家看到这个规范应该高兴死了,业绩可创新高了。

最近看到一个关于“剩余电流动作保护器”的新版规范,有不少是强条,
我扫了一眼,发现上面写了以下地方的末端要带漏电保护:
1、生产用的设备。
2、户外设备。
我靠,这下变成到处都上漏电保护了。
因为手头没有规范说明,对上面的两点所指的范围不明确。
我们的电气头头本着有杀错,无放过的精神一引申,得出屋面的通风空调设备属于
户外设备,都上漏电保护,包括没楼梯上去根本没人碰的着的屋面风机。

开关生产厂家看到这个规范应该高兴死了,业绩可创新高了。
业主就惨了点,钱用了,开关容易误跳了。

还有,那位大哥有此规范及说明的电子版,请分享分享。

注:此规范2005.12.01开始实施。
免费打赏
pengjingfu
2005年12月23日 22:12:18
32楼

漏电分别有500mA 300mA 100mA 50mA 30mA.等0.5S 0.3S 0.2S 0.1S.
我们这里早就加了,设备末端加漏电.供电局要求的.但我们也很笼统.一般设备都用30MA 0.1S漏电.
具体设备我们要用到怎样的等级呢?有谁知道??
回复
ysw.tai.yuan
2005年12月24日 12:23:28
33楼
我有以往的经验,其实漏保安装多了,反而不能起到保护作用了,而且跳闸频繁。检修困难。我们单位因次原因,把没有用的漏电保护系统摘除了不少,这样保护作用更强了,故障检修也简单多了。
回复
badboywang1120
2005年12月26日 08:30:43
34楼
太多了啊 !
回复
badboywang1120
2005年12月26日 08:31:49
35楼
肯起帮忙如何计算变压器容量啊 !!
回复
moonlight
2005年12月26日 10:05:22
36楼
机关、学校、宾馆、饭店、企业事业单位和住宅等除壁挂空调电源插座外的其他电源插座回路;+


看来柜机插座回路是要+漏电了.
回复
supergzj
2005年12月26日 13:01:55
37楼


请教大鼻兄,上面的说法有没有规范支持。
因为此规范又说了末端回路(即使是消防负荷)都不能用只报警的RCD,
看来只能不加或者加跳闸型的。但对于屋面上的排烟风机(可能被鉴定为户外设备),安此规范要求我又不能不加。
我就想找到那个规范有说明全部消防回路不加跳闸的RCD,但没找到。
回复
jmdq
2005年12月26日 14:21:39
38楼
真不知道以前没装的时候出了多少故障?
回复
moonlight
2005年12月26日 14:31:53
39楼
民规24.9.15
消防设备用电不应装设漏电保护器
回复
yuanzhonghq
2005年12月26日 14:46:25
40楼
真的,现在生命越来月可贵,加漏电保护吧,没有错啊
回复
moonlight
2005年12月26日 14:57:30
41楼
消防上不应该加:
1\建筑防火规范:电气部分10.1.3条:消防设备用电应采用单独回路供电,必须在火灾发生当发生火灾切断生产,生活用电同时,保证可靠供电.
2\火灾发生时,正是要用水灭火的时候,消防人员可能用湿手或喷淋装置喷溅在电器设施上.这时发生漏电可能性最大
3\一旦消防设备加漏电,比如排烟风机,则漏电动作,使得风机断电.即使是双回路供电也无济于事.

消防规范是强制性规范,漏电保护规范也应遵循消防设计要求.我认为不应该在消防设备回路增加漏电保护器.最多只能报警.
回复