何种情况下,金属穿线管外需做跨接接地线?如管内已接有保护接地线,还需要做跨接线吗。

何种情况下,金属穿线管外需做跨接接地线?如管内已接有保护接地线,还需要做跨接线吗。
免费打赏
tcchezhong
2005年12月16日 11:27:12
2楼
无论什么情况下,穿线金属管都必须接地。
如采用镀锌钢管,螺纹连接处涂防腐导电膏,就不用做跨接线了。
如采用普通钢管,且螺纹连接处没有采取有效的措施,就必须做跨接线。
回复
talentdan
2005年12月16日 11:39:52
3楼
请问2楼。您说的是安装经验还是有条文规定?谢谢。
回复
tcchezhong
2005年12月16日 11:48:05
4楼
我是工业(化工)设计的,化工厂房有明确规定。
回复
jia-1979
2005年12月16日 11:57:41
5楼
应该有规定,接地安装规范上有对那些情况需要作接地的规定。GB50169-92
回复
talentdan
2005年12月16日 15:37:59
6楼
请问5楼。在GB50169-92中第几条有条文规定说明?谢谢。同样问题请教4楼。
回复
talentdan
2005年12月19日 10:40:16
7楼
请问5楼。在GB50169-92中第几条有条文规定说明?谢谢。同样问题请教4楼。
回复
talentdan
2005年12月19日 16:12:32
8楼
同样问题请教各位大侠。
回复
中国龙
2005年12月20日 08:42:20
9楼
所有的电气设备,他的金属外壳都必须可靠接地,管内所穿线路中有接地线,那个接地线是系统的保护,外壳做接地是人身和设备安全的保护。搞施工的都知道。好象在《电气装置施工及验收规范》中的接地装置章节有叙说,具体的名称和国标号没记清楚。待回办公室在查吧!
回复
talentdan
2005年12月21日 15:51:35
10楼
请问9楼的大侠,管内所穿的黄绿相间接地线不能做保护接地吗?(系统的保护与人身和设备安全的保护有何区别)