我想请教一下,如果新风管接入风盘送风口前端的管道,那么新风的速度如何确定,也就是说新风速度和风盘本身送风速度大小如何确定,我担心新风速度假如比风盘计算风速大的话,会导致风盘送风不畅,新风速度小于风盘计算风速的话,会导致新风送入量减小,因为压力的问题,想请教一下。
我想请教一下,如果新风管接入风盘送风口前端的管道,那么新风的速度如何确定,也就是说新风速度和风盘本身送风速度大小如何确定,我担心新风速度假如比风盘计算风速大的话,会导致风盘送风不畅,新风速度小于风盘计算风速的话,会导致新风送入量减小,因为压力的问题,想请教一下。
2楼
建议新风直接送入空调房间,最好是送到人员密集活动区域。新风无论是送到风盘的回风管或是送风管都存在种种不利影响。
回复
3楼
同意,楼主可以用先处理后混合的办法,新风和风机盘管互不影响,分别送如房间
回复
4楼
个人认为新风速度<盘管送风速度,常见的做法是单独设置一个新风送风口~~~
回复
5楼
新风直接送入空调房间最好了,但很多时候业主不允许开那么多风口.我一般都是把新风接到风盘的回风口.
回复
6楼
回复
7楼
现在新的公共建筑节能规范推荐风口分开设置了
回复
8楼
同意,从专业角度来看这是最好的办法,很多时候还要结合业主要求或者装修美观的问题,那样我一般接回风管上.
回复
9楼
没办法,空调就是制约与人
回复
10楼
首先看你的新风是否处理到室内焓值还是处理到低于室内焓值.
回复
11楼
新风口应接近送风口不能靠近回风口,应避免短路.
回复