帮我找找错!谢谢
sky52177
Lv.3
2010年08月30日 09:47:17
来自于
给排水工程施工图
+
关注
取消关注
只看楼主
小弟刚入设计行业,现有一小图,自己难发现自己的不足,特此请大家指正一下!谢谢
小弟刚入设计行业,现有一小图,自己难发现自己的不足,特此请大家指正一下!
谢谢
985794d37898c1554b4e.rar
923 KB
立即下载
免费打赏
qiubin356
2010年08月30日 14:31:09
2楼
下来学习一下
回复
zz2578
2010年08月30日 21:10:08
3楼
1.说明不规范
2.小旅馆不需要每个房间一块水表,商铺需要每个门面一块表,水表要集中放置。
3.消火栓不需要加压,没有成环,干管上面阀门不够
4.防倒流器图例不对
5.污给水距离没法保证
另外,给水,消防管全走室内我觉得不合适,走室外不挺好的嘛。
回复
sky52177
2010年08月31日 09:03:48
4楼
谢谢3楼意见!
我会加以改正的!