谁知道2x150MW的热电机组的供热能力是多少?
scy365
scy365 Lv.7
2005年12月15日 20:22:17
来自于采暖供热
只看楼主

看到一个样本上说2x50MW的热电机组的供热能力是924.1GJ/H,不明白?我现在有一个工程要用到2x150MW的热电机组(甲方选定),可供热能力按多少算不知道啊,谁知道请告诉我,先谢谢了!!!

看到一个样本上说2x50MW的热电机组的供热能力是924.1GJ/H,不明白?
我现在有一个工程要用到2x150MW的热电机组(甲方选定),可供热能力按多少算不知道啊,谁知道请告诉我,先谢谢了!!!
hsscs
2005年12月17日 10:45:25
2楼
按换算关系,2×150MW=300MW=300MJ/s=1080000MJ/h=1080GJ/h。但是,热电机组是先发电,再将汽轮机的乏汽作为供热之用的。所以,在减去汽轮机和管路的散热损失和漏损之后,制造厂样本上的标明的供热能力会小于发电机组的总功率。
回复
scy365
2005年12月18日 16:00:32
3楼
谢谢楼上的答复!
2×150MW=300MW=300MJ/s=1080000MJ/h=1080GJ/h,热电机组的供热能力好象不能这样算.
在我们这综合面积热指标按85w/m2算,2x50MW的热电机组的能供300万m2。
按2×50MW=100MW的话,才能供117.6万m2。
供热能力应该和抽蒸气量及其压力、温度以及再经过换热器加热热水的参数有关,但是热量是守衡的呀,所以不明白!
回复
zzz_sss2004
2005年12月19日 20:44:09
4楼
应该和机组抽汽参数有关,相同电功率的机组,抽汽参数不一样,供热负荷不同。看甲方要求什么厂家的产品。要求甲方提供汽机抽汽参数。
回复
daihoubing1973
2005年12月20日 12:42:16
5楼
2*150MW指的是发电能力,一般150MW发电机组不会超过亚临界,其综合效率应不会超过40%,也就是说还有60%的热量(主要存在于乏汽)无法用来发电,但却可以利用来供热。理想情况下,这60%的热量全部被用来供热的话,那么其供热负荷应该为:1080*60%/40%=1620GJ/H。

按照上述思路,可以反算一下2*50MW机组的效率,360/(924+360)=28%
回复
scy365
2005年12月23日 00:46:15
6楼
谢谢各位的答复!感觉5楼的朋友答复得更准确一些,
那么如果综合面积热指标按85w/m2算
则2x150MW的热电机组最大供热能力为1620÷3.6÷85=529万m2 对吗?
"2*50MW机组的效率,360/(924+360)=28%"中的924是怎么来的?
5楼的朋友能再解释一下吗?
回复
daihoubing1973
2005年12月25日 12:07:32
7楼
1、你的计算是对的,前提是机组没有任何热损失;而实际上,热电厂的热效率应该在90%左右;也就是大约有10%的热量损失。所以实际供热能力达不到这么多。

2、924这个数据是你提供的。“看到一个样本上说2x50MW的热电机组的供热能力是924.1GJ/H。”
回复
daihoubing1973
2005年12月25日 12:11:28
8楼
补充一点
2x50MW的热电机组的供热面积300万平米是这样计算得到的:
924GJ/3600S/85W=302万平米
回复
daihoubing1973
2005年12月25日 12:24:36
9楼
另外,如果2*150MW机组的发电效率只能达到30%左右,也就是说刨除10%的热损失外,依然还有60%的热量可以被用来供热。
回复
scy365
2005年12月25日 23:12:42
10楼
再次谢谢谢谢各位的答复的热心答复!!!
回复
sz123
2006年04月29日 22:23:54
11楼
每台机每小时供热最大可达180吨,从汽机三段抽汽引出哈汽机组,当抽180吨汽时配套锅炉为465吨可发电110MW
同时东汽,上汽也有同类机组但供汽量在160吨左右额定供汽量为80-85吨
回复