砌体局压验算,求偏心距e:带壁柱时,是T形截面形心(y1)-0.4a0;带刚性垫块时,是垫块宽度/2-0.4a0;既有壁柱又有刚性垫块时,怎么算
砌体局压验算,求偏心距e:带壁柱时,是T形截面形心(y1)-0.4a0;带刚性垫块时,是垫块宽度/2-0.4a0;既有壁柱又有刚性垫块时,怎么算
2楼
好象只按在壁柱里的矩形方式进行计算
回复
3楼
偏心是对垫块来说的
回复
4楼
e=NL(ab-0.4a0)/(N0+NL)
回复
5楼
同意3楼,偏心与否应该是针对梁下的支撑物的
回复
6楼
按垫块尺寸考虑偏心
回复
7楼
垫块宽度/2-0.4a0
回复
8楼
请问这个公式在 那里有规定???
、
回复
9楼
这要看题目是怎么问的,要求壁柱的偏心距,还是垫块的偏心距,一般来说带垫块的壁柱,都是求解垫块的承载力。。
回复
10楼
恩,三楼说得对
回复
11楼
9楼说得相当准确
回复