两楼合用一个集中空调水系统,各幢建筑典型设计日的耗冷量逐时计算结果如下表,冷水系统设计供回水温差为4℃,经计算冷水循环泵的扬程为35m,水泵效率为50%,水管道和设备由于传热引起的冷负荷为50KW,正确的冷水机组的总制冷量等于下列何值?A 1300KW B 1350KW C 1400KW D 1650KW时刻 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17建筑1 200 250 300 350 450 550 700 800 750 700
A 1300KW B 1350KW C 1400KW D 1650KW
时刻 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
建筑1 200 250 300 350 450 550 700 800 750 700
建筑2 500 600 700 750 800 750 550 400 300 200
此题是不是找出两个建筑逐时的最大冷负荷,再加上管道和设备传热引起的冷负荷,即800+800+50=1650KW,这样做对吗,感觉其他条件都用不上,请教高手,这道题怎么解?