请教高手一道09年真题
yuxuan1225
yuxuan1225 Lv.2
2010年08月29日 18:10:57
只看楼主

两楼合用一个集中空调水系统,各幢建筑典型设计日的耗冷量逐时计算结果如下表,冷水系统设计供回水温差为4℃,经计算冷水循环泵的扬程为35m,水泵效率为50%,水管道和设备由于传热引起的冷负荷为50KW,正确的冷水机组的总制冷量等于下列何值?A 1300KW B 1350KW C 1400KW D 1650KW时刻  8  9  10  11 12  13  14  15  16  17建筑1 200 250 300 350 450 550 700 800 750 700

两楼合用一个集中空调水系统,各幢建筑典型设计日的耗冷量逐时计算结果如下表,冷水系统设计供回水温差为4℃,经计算冷水循环泵的扬程为35m,水泵效率为50%,水管道和设备由于传热引起的冷负荷为50KW,正确的冷水机组的总制冷量等于下列何值?
A 1300KW B 1350KW C 1400KW D 1650KW
时刻  8  9  10  11 12  13  14  15  16  17
建筑1 200 250 300 350 450 550 700 800 750 700
建筑2 500 600 700 750 800 750 550 400 300 200

此题是不是找出两个建筑逐时的最大冷负荷,再加上管道和设备传热引起的冷负荷,即800+800+50=1650KW,这样做对吗,感觉其他条件都用不上,请教高手,这道题怎么解?
免费打赏
jiangtao6668
2010年08月29日 21:11:30
2楼
不对,每个时间相加的最大值加50,应该是750+550+50=1350KW
回复
ylttzkx
2010年08月30日 15:08:59
3楼
应是同一时间的最大值,再加50kW
回复
lubaili
2010年08月30日 15:17:31
4楼
应该还要考虑因水泵温升而引起的附加负荷吧
回复
xtj584131421
2010年09月02日 12:53:18
5楼
考虑因水泵温升而引起的附加负荷
回复

相关推荐

APP内打开