当线路上采用单相自动重合闸时,在非全相运行状态下又发生系统振荡时,零序电流会很大,而此时保护应该不动作。为了解决这一问题,一般零序电流保护设置灵敏段和不灵敏段。
零序电流保护灵敏段主要任务是对全相运行状态下的接地故障起保护作用,有较大的保护范围和灵敏度,当单相重合闸起动时,灵敏段零序电流保护自动退出;而零序电流保护不灵敏段主要任务是对非全相运行状态下的接地故障起保护作用。正常情况下,全相运行状态时,不灵敏段的保护范围较小!
回复
3楼
顶一下
回复
4楼
顶
回复
5楼
顶
回复
6楼
正确,顶一下。
回复
7楼
顶二楼!
回复
8楼
顶一下,又长知识了
回复
9楼
现在220KV应该可不用考虑了,在一些地方退出零序I段,保留II,IIId段,由于时间上就可以不用考虑了,
简化了运行的繁杂,现在高压系统保护(220及以上)双重化,强化主保护,简化后备保护就简单了。
110三相操作机构根本不用考虑非全相
回复
10楼
在PSL622C线路保护中,不灵敏段只用与断路器合闸或重合后切除严重故障,这要怎么去理解呢
回复
11楼
是不是只有非全相运行的时候才能用上不灵敏段呢,还有是不是非要系统有震荡的时候才用呀
回复