曾经看到一个十一层的医院用VRV系统给整栋楼供冷,看了它的图纸多遍未找到新风系统;最近一个案子遇到一个风冷模块的系统,系统不大,也没发现它的新风系统。什么情况下VRV系统和风冷模块要高新风系统?新风系统又如何做?
曾经看到一个十一层的医院用VRV系统给整栋楼供冷,看了它的图纸多遍未找到新风系统;最近一个案子遇到一个风冷模块的系统,系统不大,也没发现它的新风系统。什么情况下VRV系统和风冷模块要高新风系统?新风系统又如何做?
12楼
:) 这需要根据甲方的要求做不做新风,你说的那种不加新风情况可能就是甲方要求不予做新风的情况,如果按照规范要求的话也得根据建筑的用途来确定是否做新风系统,大部分建筑都会做新风系统,如果要求不严格的建筑而且人员少的场合可以通过外窗换气达到要求,而不需要加设新风系统!
回复
13楼
我就做过这样的医院,审图也过了,病房层用VRV,每层一套,新风没有,病房卫生间的排风也算是自己补新风吧!反正效果不好,但医院没钱,没办法,只能上这么低级的系统!
回复
14楼
十一层的整栋楼都是用VRV啊,那个不是没钱人用的起的吧,一楼二三十个房间,九楼三分之一的空间用来摆外机,那个场面很壮观!
回复
15楼
向俺经理请教的回复是:
1、用全热交换器设置新风系统(大金VRVⅢ为例),应注意排风系统不包括卫生间的排风,会污染新风;此种情况新风量小。
2、专设风机和新风系统,在选设备时要考虑新风的冷负荷。
3、采用新风空调(如美的就有一款专门的新风空调),选择时要考虑静压。
同时尽量设独立的新风口,可以避免过渡季的新风问题。
以上不足望各位高手指正补充!
回复
16楼
学习了,楼主我发贴,
回复
17楼
规范有要求每人每小时的最低新风量,更何况是在医院、手术室、洁净室这样的场合。懂?
回复
18楼
应注意排风系统不包括卫生间的排风,会污染新风。
这句话很有意思啊,请你们的经理解释一下,为什么会污染新风,如何污染的?
要注意,卫生间的排风肯定是不经过全热交换器的。
回复
19楼
如果是开放式的建筑做新风不是在浪费资源吗?没有实际的作用。
回复
20楼
学习中 学习中
回复
21楼
学习资料我下了很多,也买了不少,可是就是静不下心来学习。。。哎,怎么办。。。
回复