VRV系统、风冷模块的新风问题
jmu_xm
jmu_xm Lv.7
2010年08月29日 17:05:29
来自于中央空调
只看楼主

曾经看到一个十一层的医院用VRV系统给整栋楼供冷,看了它的图纸多遍未找到新风系统;最近一个案子遇到一个风冷模块的系统,系统不大,也没发现它的新风系统。什么情况下VRV系统和风冷模块要高新风系统?新风系统又如何做?

曾经看到一个十一层的医院用VRV系统给整栋楼供冷,看了它的图纸多遍未找到新风系统;最近一个案子遇到一个风冷模块的系统,系统不大,也没发现它的新风系统。什么情况下VRV系统和风冷模块要高新风系统?新风系统又如何做?
免费打赏
cnbbzz
2010年08月29日 17:23:59
2楼
应该都要做,估计你看的图纸未经过专业的施工图审查。
回复
adingkgb
2010年08月29日 22:25:05
3楼
医院都不做新风??:o:funk:
就算VRV,也有专门的新风机组模块的呀
回复
jmu_xm
2010年08月30日 08:33:04
4楼
是啊,我看到时也感觉很奇怪!新风系统一般要不要进行冷却处理啊
回复
jmu_xm
2010年08月30日 12:26:14
5楼
向俺经理请教的回复是:
1、用全热交换器设置新风系统(大金VRVⅢ为例),应注意排风系统不包括卫生间的排风,会污染新风;此种情况新风量小。
2、专设风机和新风系统,在选设备时要考虑新风的冷负荷。
3、采用新风空调(如美的就有一款专门的新风空调),选择时要考虑静压。
同时尽量设独立的新风口,可以避免过渡季的新风问题。
以上不足望各位高手指正补充!
回复
wenhuiz1013
2010年08月30日 16:57:51
6楼
全热交换器的新风跟排风是在两个单独的风道中走的,怎么会污染呢?
回复
jmu_xm
2010年08月30日 18:45:28
7楼
本人未实际接触过,请用过装全热交换器的高手现身说法啊!大家交流下!
回复
missuverymuch
2010年09月02日 16:39:21
8楼
新风新风不是强条,为何一定要做?如果有外窗,可以采取新风自然渗透~~
回复
artemis93
2010年09月02日 21:35:52
9楼
设单独的新风机组和新风管
回复
挤地铁
2010年09月02日 22:32:05
10楼
是不是不要把卫生间的排风接到全热交换机的回风管上
回复
missuverymuch
2010年09月02日 23:06:49
11楼


好像没有规范要求一定要做机械新风系统吧?
回复