帮忙看一下此断路器如何选?
yongyz0511
yongyz0511 Lv.2
2005年12月15日 13:10:21
来自于断路器
只看楼主

本人现做一配电箱,用电负荷为130KW动力,现请问配电箱断路器选多大,另进行选多大的VV电缆为宜?不好意思,是新手!本人现想用150平方VV进线可否

本人现做一配电箱,用电负荷为130KW动力,现请问配电箱断路器选多大,另进行选多大的VV电缆为宜?不好意思,是新手!本人现想用150平方VV进线可否
免费打赏
dzl81
2008年11月18日 11:42:10
12楼
VV不是YJV
载流量小很多啊
回复
xytxxc
2008年11月18日 17:09:00
13楼
如果假设你的功率因数为0.85
工作电流I=130/0.38/1.732/.85=232.4A
选250A的太小了,负荷一有变化,或计算有什么问题整个系统就完了.
建议改用315A断路器